kolejník
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 08.04.2011, 16:11 » |
|
Že by pod krytem byla Wagoška?
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2011, 08:02 » |
|
Přesně jak psal Štefan. Zkroucené vodiče do sebe jsou vidět převážně v zapojeních panelákových rozvodnic "PL". Kolikrát se nestačím divit. 5 vodičů není žádný problém To samé bych předpokládal u Kamilova případu. Nebo že by WAGOVKA. Nedivil bych se ani spojení pomocí pájení.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 09.04.2011, 09:06 » |
|
Může použít připojovací praporec na 2 vodiče. Ano praporec je i pro 4 vodiče.....Ale!Dříve toto nebylo k mání, je to testováno pro nové řady jističů... Když se vyráběli jističe IJ takové věci jako praporec, to bylo scu-fi té doby...dnes je to běžné.... Musí přihlédnout i k době, kdy instalaci vyráběli (montovali) a jaké tehdy měli možnosti....
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #10 kdy: 09.04.2011, 12:33 » |
|
Dá se to udělat tak, že se vodič na konci ohne do tvaru písmene U, přičemž to "U" musí být tak široké, aby se "tak akorát" vešlo do (třmenové) svorky jističe. Tímto způsobem se dá poměrně spolehlivě připojit i několik vodičů a nemusí mít mít ani stejný průřez. Samozřejmě, že je to v rozporu s montážním návodem výrobce a nelze to doporučovat jako standard.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 10.04.2011, 12:03 » |
|
Je to vzhledné a pravděpodobně i naprosto bezproblémově funkční.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|