Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Montáže, instalace, zásahy které neodborníci rádi páchají sami
| | |-+  Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů IJ/U napojit druhý vodič?  (Přečteno 41245 krát)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 27.03.2011, 23:56 »

Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů typ IJ/U napojit druhý vodič a zároveň ví, že svorky těchto jističů jsou uzpůsobeny pro připojení pouze jednoho vodiče ?


* jistic-6A.jpg (92.47 KB, 800x600 - prohlédnuto 2662 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.04.2011, 12:27 »

Když to bude montér jisté firmy (nechci a nemohu jmenovat),  dokáže pod jednu svorku dát CY vodič, CYA s dutinkou a CYA bez dutinky, nejlépe každý jiného průřezu.

Někdo prostě některé věci neřeší do doby, dokud u něj "nenatáčí NOHA blikající hasičské auto..."
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
kolejník
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 08.04.2011, 16:11 »

 Že by pod krytem byla Wagoška?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 08.04.2011, 21:43 »

Nejdříve provede výměnu za nový moderní jistič od firmy .... a potom tam napojí i více než dva vodiče.  Mrknutí Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Štefan Beláň
Karlovy Vary
*
Offline Offline



Chránič je chránič!


« Odpověď #4 kdy: 08.04.2011, 21:54 »

Jak si poradí elektrikář, když potřebuje z jističů typ IJ/U napojit druhý vodič a zároveň ví, že svorky těchto jističů jsou uzpůsobeny pro připojení pouze jednoho vodiče ?


Dost často jsem se setkal s tímto řešením. Vodiče se stočí dohromady jako jeden vodič a zapojí se do svorky jističe. Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Chránič chrání - jistič jistí.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.04.2011, 07:34 »

já bych udělal očko a pak to není problém dát dva vodiče, možná i tři Úsměv dle průřezu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 09.04.2011, 08:02 »

Přesně jak psal Štefan. Zkroucené vodiče do sebe jsou vidět převážně v zapojeních panelákových rozvodnic "PL". Kolikrát se nestačím divit. 5 vodičů není žádný problém  Jsem v rozpacích
To samé bych předpokládal u Kamilova případu. Nebo že by WAGOVKA. Nedivil bych se ani spojení pomocí pájení.  Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 09.04.2011, 09:01 »

Může použít připojovací praporec na 2 vodiče.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 09.04.2011, 09:06 »

Může použít připojovací praporec na 2 vodiče.  Mrknutí

Ano praporec je i pro 4 vodiče.....Ale!Dříve toto nebylo k mání, je to testováno pro nové řady jističů...
Když se vyráběli jističe IJ takové věci jako praporec, to bylo scu-fi té doby...dnes je to běžné....

Musí přihlédnout i k době, kdy instalaci vyráběli (montovali) a jaké tehdy měli možnosti....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #9 kdy: 09.04.2011, 11:43 »

Setkával jsem se s očky, tak jak psal kolega Rotrekl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 09.04.2011, 12:33 »

Dá se to udělat tak, že se vodič na konci ohne do tvaru písmene U, přičemž to "U" musí být tak široké, aby se "tak akorát" vešlo do (třmenové) svorky jističe. Tímto způsobem se dá poměrně spolehlivě připojit i několik vodičů a nemusí mít mít ani stejný průřez.
Samozřejmě, že je to v rozporu s montážním návodem výrobce a nelze to doporučovat jako standard.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #11 kdy: 09.04.2011, 12:42 »

Kolega Novák jistě nehledá řešení, ale dal to jako hádanku, jak to bylo zrobeno. Těším se na rozluštění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 09.04.2011, 20:32 »

Tak tady je odpověď : 


* 11032011315.jpg (409.13 KB, 2048x1536 - prohlédnuto 3119 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 09.04.2011, 21:44 »

 funny
Úžasné řešení, výrobce rozvaděče musel vyměnit šroubky a doplnil podložku s pérovkou. Jak vidno dle prachové usazeniny fungovalo to tak léta bez problémů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #14 kdy: 10.04.2011, 09:18 »

 Škleb

Tak takové zapojení jsem ještě neviděl...
Zajímavé jak si poradili... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #15 kdy: 10.04.2011, 11:06 »

Podobné jako vidličková propojovací lišta. Jen místo vidliček jsou jednofázová očka
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 10.04.2011, 12:03 »

Je to vzhledné a pravděpodobně i naprosto bezproblémově funkční.   Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C2


WWW
« Odpověď #17 kdy: 10.04.2011, 14:45 »

Vy jste ale puntičkáři.  Mrknutí


* draty.jpg (74.91 KB, 464x800 - prohlédnuto 3348 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C2
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaká jsou pravidla zapojení jističů a chráničů?
 Přívod jističe shora, či zespodu?
 Jakym vypoctem zjistim, jaky typ jistice mohu pouzit?
 Lze u proudového chrániče prohodit přívodní svorky s odvodními jako u jističů?
 Kolikatipólové jističe budu potřebovat po rozdělení PEN?
 Mohu pouzit dva jistice za sebou ?
 Hledám jistič proti nežádoucímu vypnutí
 Lze jednoduše vyměnit DEON za jistič se stejnou proudovou hodnotou?
 Prozradíte zkušenosti a názory na jednotlivé značky jističů?
 Co je to za typ pojistek NV?
 Postačí pro běžné domovní jištění typ PL6?
 Chráničojistič Kania odpojuje pouze fázový vodič, je to dobře?
 Jaký používáte typ 3F jističe na napětí 500V?
 Je na jističi vstup a výstup?
 Vadí stavební prach v jističích?
 Jakým vodičem propojit fázové přívody jističů?
 Kedy je nutné použiť hlavný istič vo výsuvnom prevedení?
 Jaké jsou přednosti dvojpólových jističů?
 Jak stanovit hodnotu jističe (A) pro jištění motorů?
 Mohu kombinovat v rozvodnici jističe různých výrobců?
 Je přípustný za elektroměrem hlavní jistič typu C, D?
 Jak správně připojit jistič?
 Existuje jistič s optickou signalizací stavu?
 Nevlastní někdo katalogový list typové řady jističů J7K50A?
 Není dnes jistič ITM v projektu špatný vtip?
 Jak zjistím, zda určitý zastaralý typ jističe vyhovuje stávajícím normám?
 Patří jistič před chránič, nebo obráceně?
 Lze propojit jistice v rozvadeci licnou?
 Použít v TN-S jedno, dvojpólové, alebo dvojité jednopólové ističe?
 Musí být pojistky ve sdruženém obvodě stejné velikosti?
 Môžem použiť istič Moeller LZMN3-A500-I bez predradného istenia?
 Co říkáte na nové jističe HAGER?
 Dáte mi tip na kontakt na výrobce klíče na pojistkových doteků?
 Mohu přivést do jističů 6mm2 vodič?
 Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
 Jaké proudové hodnotě odpovídají staré jističe označené č.9, č.20 atd.?
 Mohli byste mi doporučit literaturu o problematice pojistek?
 Jak lze ověřit funkci jističe jinak, než v laboratoři?
 Co když použité jističe nejsou na tak nízké teploty?
 Jaká značka přístrojů pro bytový rozvaděč je nejvhodnější v poměru výkon/cena?
 Jak připojit do svorky jističe dva vodiče o různém průřezu (1,5mm2 a 6mm2)?
 Kde je lepší použít pojistky a kde jistič?
 Pro jaký účel se používal tento jistič podobný napěťovému chrániči?
 Co znamená označení "č.17-U" u jističe J7K ?
 Jističe typu "D" se už nebudou vyrábět?
 K čemu je ten "caplik" u jističe ?
 Jaký hlavní jistič 300A místo typu BA511?
 Lze vyměnit jistič B/1/10 za B/1/16?
 Jaké máte zkušenosti s jističochráničem Bonega?
 Jak je to s provozní teplotou jističe?
 Jističe chrání spotřebiče a nebo přívodní vodiče?
 Jak zjistit hodnoty omezovacích charakteristik jističů?
 Musí být před chráničem v podružném rozvaděči ještě 3f jistič?
 Nemáte někdo dokumentaci ke starším jističům řady AR a ARV?
 K jakému použití jsou určeny jističe J7K 50, JIK 50?
 S jakou nejnižší zkratovou oddolností lze sehnat jednopólové jističe 10A?
 Jak osadit jistič do parapetního kanálu?
 BONEGA: Novinka: Signalizace poruchy pomocí středové polohy páčky nyní i u klasických jističů řady P-E-P
 Lze nahradit IJV v bytové rozvodnici retrofitem osazeným BONEGou P-E-P 10RCBO?
 Jakým jiným jističem nahradit starý hlavní jistič M16A?
 HAGER: Přístroje Hager pro rozvaděčovou techniku
 Jak má být správně zapojen DC jistič?
 Jakou náhradu za starý jitič 15A - kostku?
 Jak spřáhnout dva 3-pólové jističe?
 Může mít jistič použitý jako vypínač větší životnost než skutečný vypínač?
 HAGER: Nová řada výkonových jističů Hager od 16A do 1600A
 Jaký je rozdíl mezi řadami ABB Compact a ABB Compact Home?
 Kdo vyrábí samonahazovací jističe?
 Kedy sa používajú 2-pólové, resp. 4-pólové ističe?
 Jak velký jistič nejvhodněji zvolit jako náhradu za rozbitý j7k 50 M18A ?
 Možnosti výkonových jističů pro 21. století
 Eaton oslavil ve výrobním závodě 100 let existence a změnil logo na svých produktech
 Aky je najlepši mechanizmus napojenia 3-och vodičov pod jeden istič ?
 Sú lepšie poistky alebo istič?
 BONEGA: Informace o poruše v obvodu nyní i na dálku
 Kdo by uvítal MCB jističe v průhledném plastu?
 Máte již příručku OEZ jistící přístroje 2012?
 Co je spolehlivější? Jistič a za ním chránič nebo jističochránič?
 NOARK: Katalog instalačních a kompaktních přístrojů - JISTIČE a VYPÍNAČE 2012
 Dá se někde sehnat kryt přes starý "černý" jistič?
 Jake je oznaceni jističe J7K 50?
 EATON: Jaké kladné reference dáte těmto jističům?
 OEZ: Stotisící vzduchový jistič
 Môžu sa radiť ističe paralelene ?
 Co vše může způsobovat vybavování jističe?
 Čím mohlo být způsobeno zničení jističů?
 Vyrába sa istič s hodnotou 36A?
 Dá se věřit levnějším značkám jističů?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Už jste v praxi využili dvou jističů v jediném modulu?
 V jakém pořadí zapojit jistič a proudový chránič pro 5P/400V zás. v rozvaděči?
 Jističe určené pro laickou obsluhu (podle ČSN EN 60898-1)
 Máte zkušenost s jističi zn. SENTAI ?
 SCHRACK: Speciální šestidenní nabídka na jističe
 Jaké máte zkušenosti s "jističochrániči" GEWISS?
 Je v montované dřevostavbě nutné používat dvoupólové jističe s odpínáním N vodiče?
 Jak správně orientovat DC jističe?
 Víte o náhradě pojistky tenkým spojem na PCB (/DPS)?
 Už jste se setkali s bezpečnostním systémem interlock?
 Co vám chybí u značky HAGER?
 Pomůže mi někdo nahradit jistič J21U 51E 13?
 Co vznikne seriovým nebo paralelním spojením 3F jističe?
 BONEGA: Roman Hudeček o kombinovaných jistících přístrojích
 SCHRACK: Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jak bude fungovat klasický domácí jistič na DIN lištu v rozvodu auta?
 OEZ: Připojování jističů a náhrady starších jističů
 Lze na dvoupólový jistič zapojit jen fázi?
 Ako zapojit jednosmerny istič?
 Které jističe umožní rozlišit vybavení a ruční vypnutí?
 Je možné použít jističe a chrániče na napěťové hladině nižší než jmenovité?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Je možné umístit bytový rozvaděč s jističi na bok vodorovně a ne svisle?
 Víte o jihokorejské značce jističů LSIS v Havlíčkově Brodě?
 Co znamená J2RU na jističi?
 Jaké jsou účinky dlouhodobého zatěžování jističe jmenovitým proudem?
 Jaký je rozdíl mezi kombinovaným chráničem a kombinovaným jističem?
 Je možné jistič znovu zapínat mnohokrát po sobě? Který předpis to zakazuje?
 Setkali jste se někdy s mravenci v rozvaděči?
 OEZ roadshow16: Nová Minia – Nové možnosti
 Musí ovládací páčka jističe při vybavení jističe spadnout dolů ?
 Jak má správně reagovat páčka jističe na nadproud a zkrat?
 OEZ: Co si elektrotechnici oblíbili na nové řadě MINIA rok poté?
 Od kdy se vyrábí jistič J7K, ve velikosti 37,1A?
 Jak se označovaly jističe které se šroubovaly do pojistkových spodků?
 SCHRACK: Katalog Energie & Průmysl část 3/5 Výkonové jističe
 Jak odstranit vysokofrekvencni piskani jistice pri zapojeni spotrebice?
 ELKAS: Vylepšené jističe PL7
 Jednoduché určení jištění
 ABB: Kompaktní výkonové jističe SACE Tmax XT
 Oceníte nové, tiché stykače bez brumu?
 Jakou výhodu má na DC rozvodu dvoupolový jistič?
 Jaký maximální průřez lze použít u jističů Hager?
 Co je jistič zbytkového proudu?
 Elektronické jističe WAGO EPSITRON
 #EH: Víte, jak vznikla pojistka?
 Umíte objasnit charakteristiku vypínací doby jističe a pojistky vůči proudu?
 Produkty pro měření a komunikaci OEZ 2023
 Červená přepěťovka vedle červeného jističe? Hmmm ...
 Jak může být jedna značka jističe zaručeně nejlepší
 Co nás učí o pojistkách a jističích?
 Jakým způsobem se chrání N vodič u 3pólových a 4pólových jističů?
 Co znamená schematická značka "bod v kolečku"?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100