Situace.
PEN Cu 10mm z elměru je připojen do "pomocné" zemní svorkovnice typu HLAK, tato je dále propojena s MET a svodiči DEHNventil, které jsou ve stejném rozvaděči co svorkovnice.
Do domovního rozvaděče je plánován přívod TN-S s bodem rozdělení v oné HLAK.
Jelikož se naskýtá možnost pokračování vodiče PEN přes HLAK bez přerušení do domovního rozvaděče, stojím před dilematem, zda tento vodič využít coby PE nebo N.
Barevné doznačení by bylo samozřejmostí, to neřešme.
Chapuli dobre, chcete za elektroměrem osadit svodič. To je někde přímo v tom pilíři? (měřená část)
Nebylo by lepší vést to už ER v TNS?