Potřebuji objasnit toto: '
Velké toroidní trafo, pro zjedndušení, na sekundáru je 100 závitů, naměřené napětí 100V, sekundár navinut v jedné vrstvě. přerušil jsem sekundár po 30-tém závitu, naměřené napětí 30V. Poté přerušení po dalších 30-ti závitech, na tomto novém odděleném vinutí naměřeno 50V ! Na zbylých 40závitech naměřeno 20V!!. Podotýkám, že jsem jednotlivá oddělená vinutí zatížil cca1A, nejde tedy o naindukovaná napětí do multimetru.
Umí to někdo vysvětlit?
Jenže klasický transformátor ošálit nelze, počty závitů a napětí jsou v přímé úměrnosti. Střed trafa je volný nebo zalitý?
Protože tajíte mnoho informací, budeme také jen předpokládat.
A zkusím to hypoteticky.
Napětí primeru bude 230 V
Napětí sekundáru jste naměřil 100 V
Rozdělil jste to na obočky, kde
U1= 30 V, U2= 50V, U3= 20 V
Sečteno dohromady se rovná 100 V
Převod napětí bude 230/100= 2,3
Pak mi vychází na primeru 530 závitů/ 0,8 a na sekunderu 230/0,8 závitů
Předpokládám trafo 350 VA
Proto vaše "zjednodušení" neodpovídá realitě....
Každé trafo má štítek, kde jsou technické údaje.
Zde není co vysvětlovat, jsou to jen fyzikální zákony.
Někde děláte chybu v počtech závitů.....
Na neznámém trafu obvykle změříme odpor jednotlivých vinutí, převod napětí,
případně ztráty nakrátko nebo impedanci trafa. Ostatní umíme spočítat.