Název: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: 44444444444 13.01.2006, 21:12 <p>Dnes jsem byl u zakaznika kteremu po 2 letech kdy byla provedena kompletni nova elektroinstala ce zacal vybavovat chranic 25A /4/0,03 zapojen jako nadrazeny vsem jisticum.</p><ul><li>Rekl jsem mu ze to nebude vetsi problem ale opak je pravdou kdyz mi rekl ze uz u nej byli 2 elektrikari a nic tak jsem trosku znejistel ale sel jsem do toho.chranic je funkcni pouze tehdy kdy v zasuvkach neni zapojen zadny spotrebic to znamena ze kdekoliv v dome se da do zasuvky treba jen TV tak chranic vybavi.</li></ul><p>Vymena za novy nepomohla.spoj e vsechny dotazeny.</p><ul><li>A ted co dal? </li></ul>
Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Milan Karvánek 13.01.2006, 21:29 Chtělo se mi zvolat: volejte revizního technika. A přeměřte chránič a instalaci.Rovn ěž izolaci. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Petr Doležal 13.01.2006, 22:57 Když rozsvítíte, tak chránič nevypne ? Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jiří Fuksa 14.01.2006, 00:10 Pokud je součet unikajících proudů (činných, idukčních a kapacitních) v instalací blížící se 30 mA je jasné, že nepomůže ani výměna chrániče. Chtělo by to změřit vybavovací proud vlastního chrániče a potom včetně zapojení do obvodu. Rozdíl je pak unikající proud vlastní instalace. Ze zkušenosti mohu říci, že hlavní podíl unikajícího proudu v instalaci způsobují odrušovací kondenzátory, filtry ap. Setkal jsem se i z projekty a instalacemi, které byly provedeny tak, že zářivky byly z tohoto důvodu zapojeny před proudový chránič. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.01.2006, 09:44 V součtu unikajích proudů zřejmě problém nebude, tolik spotřebičů v běžném bytu asi nebude. Podobným způsobem se to chová, když je někde propojen N a PE. Zapnutí menších spotřebičů, např. světel to vydrží, zapnutí větších spotřebičů nebo spotřebičů s nějakou indukčností chránič vybaví. Rozhodně bych doporučoval prohlídku instalace odborníkem, nejlépe revizním technikem. Vše by se mělo projevit při měření izolačních stavů. V nouzi postačí i nějaká zkratová zkoušečka "pípák". V první řadě bych zkusil vytahal všechny spotřebiče ze zásuvek - kromě spotřebičů tř. II (bez PE vodiče).Při vypnutém chrániči zkuste sběrnice N a PE mezi sebou, jestli nejsou propojené, pokud ano, zkoušejte postupně odpojovat N vodiče. Měly by být vypnuté i jističe okruhů. Až najdete N vodič, který "pípá", najděte k němu i příslušný fázový vodič, odpojte ho, zkuste všechno ostatní zapnout a zjistěte co všechno nejde. A na tom hledejte závadu. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 14.01.2006, 09:54 Z nějakých důvodů se většina lidí (i elektrikářů) domnívá, že pokud chránič vypíná, tak je vadný. V 99% případů je problém v instalaci, výměna tedy nepomůže. Existuje skupina "odborníků", kteří problémy s chráničem řeší odpojením PE vodiče (zeleno/žlutého) - na ty pozor, pokud bude někdo něco takového dělat, doporučuji vypudit ho z domu, i s použitím donucovacích prostředků. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Petr Doležal 14.01.2006, 10:37 Malé odbočení, které však není na závadu: Jak píše p.Fuksa "....jednotlivé obvody se musí odpojovat včetně středního vodič,...." , tak tehdy oceníte vlastnosti jističů 1+N. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Štefan Beláň 14.01.2006, 16:37 Osobně si myslím, že po takové době (2 roky) je s největší pravděpodobnos tí připojen do zásuvky nějaký vadný spotřebič(třeba i proslužovák) a pak stačí připojit cokoliv a záleží už jen na velikosti celkového proudu, který se dělí v poměru k vodivostem větví (odpor PE a N). Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jiří Fuksa 14.01.2006, 20:34 To: pan Hasala Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 15.01.2006, 03:44 To Fuksa: Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Tibor Hanko 15.01.2006, 08:21 Mne podobnú záhadu robilo prepojenie grafickej karty PC do TV. tiekol tam veľký vyrovnávací prúd po signálovej "zemi"(aj keď boli oba spotrebiče na jednom okruhu). Pretože PC je spotrebič triedy I a TV II. Ale nevyhadzovalo to vždy, iba keď sa prúdy v PE vodiči nasčítali aj z ostatných spotrebičov. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.01.2006, 21:30 To Jeřábek: Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jiří Schwarz 17.01.2006, 07:35 Zaujala mě ta zmínka o tom, že stačí dát do zásuvky televizor. Televize je přístroj, kde je zpravidla síťový zdroj galvanicky spojen se sítí, ostatní obvody jsou od toho odděleny trafem a "vnitřní kostra" přístroje je spojena s jedním pólem síťového přívodu přes paralelní kombinaci odporu a kondenzátoru (řádově odpor megaohm a kondenzátor stovky pF). Je to údajně proto, aby se "izolovaná část" televizoru nedostala na nějaký vysoký nedefinovaný potenciál. Už jsem se setkal s tím, že televize "probíjela" při připojování antény, kamery,... Kondenzátor při malém napětí byl OK, při 500V se už nechoval jako kondenzátor, ale jako "jiskřiště". Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: LS 02.02.2006, 20:29 Zcela jiste mate nekde za chranicem spojen N a PE!!!Povaha projevujici se zavady tomu zcela nahrava.....St aci jen hledat,hledat a hledat a pak toto spojeni jednoduse odstranit... Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 03.02.2006, 13:49 Pokud jste nazapojil chránič chybně (i to se může omylem přihodit)pak už zbývá jen to : "Hledej, Šmudlo!" Kdo hledá najde. Ještě bych podrobil výslechu uživatele a vlastníka zásuvky metodou hodne a zlej policajt. Nikdy se samo nic nestane. Vždy je na vině lidský faktor. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Kořínek 03.02.2006, 13:50 Pokud jste nazapojil chránič chybně (i to se může omylem přihodit)pak už zbývá jen to : "Hledej, Šmudlo!" Kdo hledá najde. Ještě bych podrobil výslechu uživatele a vlastníka zásuvky metodou hodne a zlej policajt. Nikdy se samo nic nestane. Vždy je na vině lidský faktor. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Pavol Papco 03.02.2006, 21:29 Mal som podobný problém. Chyba bola v zapojení vodiča N. Vodič N bol prehodený, vstup a výstup na prúdovom chrániči. To znamená, že na vstupe FI boli pripojené fázové vodiče a vodič N bol výstup. Na výstupe z FI to bolo opačne. Po výmene N vodičov FI nevypína. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Lubomir Skotnica 15.02.2006, 14:56 Jako zajímavost uvedu vlastní zkušenost s podobným problémem. Příznak závady byl naprosto shodný s popisem p.Jeřábka. Pustil jsem se tedy do hledání,hledání, hledání,a pomocí obyčejného "pípáku" jsem našel vadný obvod. Jednalo se o třífázový vývod k sauně. Demontoval jsem kryty svorkovnice rozvaděče sauny, a kryt hlavního vypínače ( klasická sporákovka ) abych prohlídkou zjistil závadu, ale nikde nic. Nakonec se ukázalo, že kryt sporákovky je přišroubován delšími šrouby než byly originálni. Po dotažení se jeden dotýkal PE, druhý N a přes nosnou část vypínače (kovovou) došlo k propojení. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Miroslav Bardoděj 15.02.2006, 17:17 Je jasné, že ve většině případů výpadky chrániče nezpůsobuje vada chrániče, ale někde něco jiného. Co si ovšem myslet o výpadcích chrániče (30 mA), které způsobuje nové ponorné čerpadlo "Nautila" ? Čerpadlo je zapojené do trojúhelníka, vývod kabelu z čerpadla je originál z výroby a N vodič vůbec není zapojen. Chránič vypadává pouze při sepnutí čerpadla, a to ještě jen někdy. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Adam Pramuka 15.02.2006, 18:39 Vážený pán Bardonej, Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Michael Holaň 16.02.2006, 07:49 Pro pane Bartoloměje: Vybavování čerpadla Nautila je klasický problém už z"dřevních" dob nasazování prvních chráničů. Dělají to kapacitní svody na přívodu a podávacím čerpadle. Dřív byla na "Nautilu" vyjímka, protože to technicky nešlo vyřešit. Zkuste se nakontaktovat na výrobce OEZ Letohrad, dnes se vyrábí celá řada různě citlivých chráničů, určitě vám poradí. Ale klasika vám bude opravdu vypadávat. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Petr Moravec 16.02.2006, 08:43 To: Bardoděj :-) Koukám že vám nikdo nemůže přijít na jméno. Zkrátím to, Moc se mi nezdá, že by motor vašeho čerpadla měl příkon přes 1kW Potom by mohla být opravdu příčinou vypadávání nadproudová část kombinovaného chrániče (při rozběhu). A k původnímu dotazu pro p. Jeřábka. PS: A přimlouvám se, pokud sem nahlédnete, informujte nás Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.02.2006, 08:52 To Bardoděj : Čerpadlo může být vadné, to by se mělo projevit, při měření izolačních stavů, ale také nemusí být vůbec problém v čerpadle, ale úplně někde jinde v instalaci. Psal jsem o tom v předchozích příspěvcích, v této diskuzi. To, co píše pan Holaň, s tím bych si dovolil lehce polemizovat. Nebudu to znovu rozvádět, psal jsem o tom v jiných diskuzích. Provoz čerpadla přes chránič 0,03A je určitě možný, mnoho lidí to takto bez problémů provozuje. Nechejte prohlédnout čerpadlo i instalaci RT, ten by měl zjistit příčinu. Podle mého soudu to čerpadlem nebude.
Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Petr Moravec 16.02.2006, 17:50 To: Hasala
Nezdá se mi pravděpodobné, že by svod čerpadla byl tak veliký, jelikož kdyby tomu tak bylo, padal by chránič i v jiném čase než přímo při sepnutí. Jestliže p. Bardoděj nechá provést měření pravděpodobně bude vše OK. Vidím to spíš na nějakou špičku vzniklou zákmitem kontaktů spínacího prvku. Při měření se RT ničeho nejspíš nedopátrá. Proto jsem rovnou navrhl výměnu chrániče za selektivní. PS: Samosebou, než ihned kupovat nový chránič izolaci bych si změřil. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Karel Kovařík 16.02.2006, 20:15 To Moravec: Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Petr Moravec 16.02.2006, 21:30 To: Kovařík Nevím co to uvádíte za hodnoty, ale podle katalogu Moeller Pro úplnost chrániče "G" z produkce moeller mají dobu necitlivosti 10mS. Samozřejmě pokud vámi uvedený čas 0,5s máte ověřen měřením, tak je to dost podivné, jelikož by nevyhověl při revizi. A když to vezmu jak to je, Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 16.02.2006, 22:43 To Moravec: Zkušený revizní technik by měl zjistit příčinu, proč chránič vypadává, ať už bude jakákoliv. Jistě je správnější nejdříve najít příčinu, něž rovnou řešit důsledky. Použití chrániče S bych si ponechal jako úplně krajní možnost. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Karel Kovařík 16.02.2006, 22:47 To Morevec: Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Petr Moravec 17.02.2006, 09:27 To: Hasala To Kovařík: Jde o to, kde to čerpadlo je a dohady ohledně toho jestli chránič ano nebo ne případně jaký jsou liché. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Radek Hýl 17.02.2006, 11:45 . Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.02.2006, 17:24 To Hýl: U chrániče je jedno, z které strany bude připojen přívod, na funkci to nemá žádný vliv. Problém by vzniknul, pokud by byly např. z jedné strany připojeny přívodní fáze a z druhé přívodní N vodič - to bude zřejmě i tento případ. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.02.2006, 20:21 Zdá se, že nebude od věci zopakovat základní pravidla při zkoušení proudových chráničů. Toto je celkem dobře popsáno v ČSN 33 2000 - 6 - 61, v příloze NK. 1) žádný chránič nesmí vypínat dříve než při 20-50% jmenovitého proudu. 2) při zatížení na hodnotu reziduálního proudu musí chránič vypnout do 0,3 s u normálních a "G" chráničů a do 0,5 s u chráničů "S". 3) chrániče typu "G" nesmí vypnout dříve než za 10 ms, při jakémkoliv reziduálním proudu. 4) chránič typu "S" má vypínat v rozmezí 0,13 - 0,5 s. 5) při pětinásobku jmenovitého proudu musí normální chrániče a chrániče "G" vypnout do 40 ms Nejčastěji přicházím do styku s chrániči MOELLER, typické vypínací časy při jmenovitém reziduálním proudu jsou podle mých dosavadních zkušeností následující : obyčejné chrániče : 10 - 20 ms chrániče "G" : 30 - 60 ms chrániče "S" : 180 - 250 ms Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 17.02.2006, 20:39 To Moravec : Konkrétně u čerpadel, které jsou hodně daleko od zdroje napájení (vrty - dlouhý kabel, řádově stovky m), je někdy zajištění ochrany bez chrániče docela problém. Ovšem při použití chrániče "S" nemusí být zajištěn požadavek na vypnutí v předepsaném čase. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Molák 18.02.2006, 21:53 Pane Jeřábku, Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Radek Hýl 20.02.2006, 10:34 Zkoušel jste to, nebo jste o tom jen přesvědčen, pane Hasalo? Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Miloslav Dunda 03.03.2006, 00:17 Pokud chránič není centrální, tak máte asi přehozené modré vodiče. Modrý vodič od obvodu, kde jde fáze přes chránič není veden přes chránič a naopak. Pokud se to projevuje až po dv ou letech a před tím to bylo vpořádku, tak zkuste majitele vyzpovídat, jestli tam někdo nedělal nějakou opravu a nespletl zapojení modrých drátů a jestli to nedělá od té doby manipulace v rozvaděči. Pokud je to jenom na jednom okruhu, tak mimo již popisovaného důvodu se mi stalo, že to dělali vodiče v zásuvkách, kde byly blízko sebe PEN a PE a to tak, že se připojený, oholený PE téměř dotýkal modrého. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Miloslav Dunda 03.03.2006, 00:23 PS. A co volný N vodič v chrániči nebo hluboko zastrčený do svorky tak, že svorka svírá místo vodiče pouze jeho izolaci? Jinak mně snad už nic jiného nenapadá. Bylo by dobré až zjistíte příčinu, tak to dát do placu. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 03.03.2006, 08:23 To Hýl : Vyplývá to z vypínacích časů chráničů "S".
To Dunda: Zrovna na tento typ závady chránič vůbec nebude reagovat. Chybějící N vodič v třífázových soustavách už zde byl řešen mnohokrát, s funkcí chrániče to ovšem nemá nic společného. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jan Hála 11.03.2006, 18:21 Setkal jsem se také s problémem vypadávání chrániče 30mA kde byla připojena nautila.Po odpojení nautily chránič nevypadl.Dopor učil jsem odběratelovi reklamovat čerpadlo, které bylo nově nainstalované. Montážní firma provedla jen výměnu chrániče za hodnotu 100mA. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.03.2006, 19:25 TO: Hasala
Můžete upřesnit, co jste chtěl říci touto větou? Moc tomu nerozumím, to jako chránič vypne pozdě?
"Ovšem při použití chrániče "S" nemusí být zajištěn požadavek na vypnutí v předepsaném čase."
Aby vypnul chránič 100mA v předepsaném čase, tak hodnota odporu ochranného vodiče stačí cca 1000ohmů! Tak jaké obavy? Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.03.2006, 20:20 To Beláň : Max. vypínací čas chrániče "S" může být až 0,5 sec., což nemusí stačit. Ono vůbec použítí chrániče "S" jako jediného chrániče je trochu problematické. Největší uplatnění chráničů "S" vidím jako hlavní chránič, nadřazený jiným chráničům. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Štefan Beláň 11.03.2006, 21:02 TO: Hasala
To máte jistě pravdu. Pokud budu takto uvažovat, a použiji zemnič 10 000 ohmů, tak chránič třeba nevypne. Ale to přeci nejde takto uvažovat. Při hodnocení je nutné vždy vycházet s vypínacích charakteristik a požadovaných časů.
Pokud spojím PE s ochranným vodičem sítě a budu uvažovat reálně, tak vypnutí bude vždy max 150ms. Pokud použiji samostatný zemnič, tak ta hodnota uzemnění je také dostatečně vysoká, aby došlo k vypnutí v čase do 150ms. Vámi uvedených 500 ms je jen v případ, že odpor ochranného vodiče bude tak vysoký, že možný zkratový proud bude na hranici jmenovité hodnoty použitého chrániče. Pokud budu uvažovat se zkratovým proudem min 2 x In, tak vypínací čas je max. 200ms. Stále hovořím jen o selektivních chráničích . U normálních Fi je čas 40ms. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Ladislav.Eichler 02.01.2008, 17:58 včera se nám vyskytnul stejný problém s chráničem.
Jedná se o novostavbu rd.rok zde bydlíme,provedl jsem výměnu chrániče a nic.Na tomto obvodu je zapojena nová lednice mikrovlna.Při zapojení je vše ok po spuštění do dvou vteřin chránič padá.PS nic jsem nevrtal večer bylo vše ok a ráno problém.Ted to už vyhazuje i lednice při sepnutí. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 03.01.2008, 07:37 Pane Eichlere, především by mě zajímalo, jak jste přišel na to, že je špatný chránič. Ve většině případů jde totiž o závadu v elektroinstala ci. I u novostaveb se může stát, že jsou například přehozeny pracovní nuly (N) a na závadu se přijede, až když se začne elektroinstala ce používat. A jak jste vlastně přišel na to, že vám to dělá zrovna tento obvod? Máte ho snad samostatný chránič? Možná by bylo lepší, než vyhazovat peníze za chránič, pozvat odborníka, který závadu odhalí a vyřeší. Nechtějte šetřit na nepravém místě.
Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: ladislav eichler 03.01.2008, 12:42 Zdravým jelikoš to byli jediné zapojené spotřebiče,a proudový chránič mi zůstal z prozatimního připojení novostavby.Zdá lo se to jako jediná možnost,asi nechám kuchyn odpojit,na zásuvkách mimo chránič vše chodí.
Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 04.01.2008, 07:00 Předpokládám, že tím odpojením myslíte vyřazení proudového chrániče. To ovšem není správná cesta. Pokud vybavuje chránič, znamená to, že je v rozvodu buď nějaká závada, nebo jen třeba špatné zapojení pracovních nul. Mohlo by to být způsobeno i chybně zapojeným spotřebičem, ale to by přicházelo v úvahu u starších zařízení.
Rozhodně bych ovšem nedoporučoval jít cestou vyřazení chrániče, protože případná závada, která se dnes projevuje unikajícím proudem se může po určité době projevit jako zkrat na vedení, nebo úrazem el. proudem. Vždy je dobré odhalit příčinu vybavení chrániče a poté provést nápravné opatření. Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Jura Krikl 04.01.2008, 12:22 Definovat zavadu v obvodech za chráničem muže pouze osoba, ktera chápe princip proudového chrániče. (Nechci použit slovo elektrikař - ruku na srdce, ne všichni jej plně chapou) Vyřazeni chraniče neni řešení. zavada v obvodu zustava, jen neni definována a tudiž čiha. Je to jako by jste vymontoval z auta tlumiče, protože vržou a auto s nima taky jezdi. Jo jen do prvni hrbatej zatačky (tento připad jsem taky potkal)
Zdravi Jura z Brna - amaterský kardiochirurg Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Petr Bryks 04.01.2008, 13:53 <p>Čerpadlo může být vadné, to by se mělo projevit, při měření izolačních stavů, ale také nemusí být vůbec problém v čerpadle, ale úplně někde jinde v instalaci. Psal jsem o tom v předchozích příspěvcích, v této diskuzi. </p> Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Miroš Jan 04.01.2008, 15:29 Pánové doporučil bych přeměřit nejen instalaci, ale i spotřebiče a prodlužováky ;)
Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: náhodný 05.01.2008, 22:12 Tak, tak pane kolego, na to zapomíná.
Název: Re: Proč proudový chránič i po výměně za nový stále vybavuje? Přispěvatel: Pavel Vágner 06.01.2008, 14:03 Nedopatřením sem si připojil kontrolku druhé sazby na PEN a chráněnou fázi . Vzhledem k odběru 2W vyhazovala chránič pouze občas.
|