Název: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jan01 28.09.2023, 11:58
Potreboval bych relé, které umí ignorovat pulsy. Teoreticky mi bude chodit na ovládací svorky nahodilé  impulzy z hladinového snímače a to bych potřeboval eliminovat. Nevim, jestli toto dokáže nějaké multifunkční relé a nebo reaguje již na impulz. Představa by byla např. 3s 230v na svorkach =1.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Pavel Čermák 28.09.2023, 18:41
Buď použijte hladinové relé se zpožděním (např. HRH od Elka) nebo jiné- před jiné relé
předřaďte časové relé se zpožděným startem. Celkem triviální věc.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.09.2023, 20:21
Teoreticky mi bude chodit na ovládací svorky nahodilé  impulzy z hladinového snímače a to bych potřeboval eliminovat.
Otázka je, zda ten plovák nevyhodit a nenahradit tyčovou sondou, když už stejně budete muset použít hladinové relé, které s čeřením hladiny díky nastavitelné hysterezi počítá.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Zdeněk Mazač 28.09.2023, 21:02
Podívejte se na výrobky f. MAVE Nymburk


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 28.09.2023, 21:18
MAVE jsou takové zvláštní krabičky už od pohledu. Neříkám, že nefungují, i když pár už se jich v kolchozu vyházelo, nicméně za cenu tohoto skoro hobby výrobku k domácí studni, se dá koupit průmyslové řešení od Schneidera, E&H, Finderu a dalších.
Při důrazu na cenu zase ELKO.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jan01 29.09.2023, 07:52
Děkuji za odpovědi.  Uvedu to na pravou míru. Jedná se o ultrazvuk, ktery snima vysku paliva v zasobniku. Problem je, ze pokud ho umístim blízko padajiciho paliva, tak by mi mohl cukat s motorem. Na snímači je pouze přepínání no/nc . Takze jsem zvazoval bud použít nejake multifunkcni rele a nebo zvolit vhodnější umístění snimace.  Nejsem si jist, jestli ty relé nereahuji jiz na impuls, proto jsem se obratil na vas. Doba behu motoru bude max 2minuty.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.09.2023, 09:07
Pokud má snímač releový výstup, zapojíte ho na místo vstupů pro sondy.
Jinak i ultrazvukové snímače umí pracovat s hysterezí, ne však všechny.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jan01 29.09.2023, 09:36
Vedou z nej 2 vodice, na jeden se privede faze a druhym ji snimac prousti podle stavu.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Juraj Rojko 29.09.2023, 09:44
Řešíte detekci hladiny paliva(!) a ptáte se na takto triviální věci? Jste si zcela jistý že místo snímače hladiny nevyrábíte rozbušku?


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jan01 29.09.2023, 12:56
Jedine, cim sim nejsem jisty, jestli chcete poradit a nebo jen prudit.  Mozna bylo jednodussi oslovit primo vyrobce. Jen pro info, s rimto snimacem se setkavam u hlidani paliva 10 let a nic nevybuchuje. Jesiny rozdul je v tom, ze ho chci pouzit do jine pozice ve ktere se v blizkosti snimace sype material . Nic vic.. o pul metru jina pozice. Takze rada jakoze to je trivialni zalezitost asi fajn pro profiky. Me je to platne jak mrtvému zimnik.  Děkuji.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jan01 29.09.2023, 13:46
Buď použijte hladinové relé se zpožděním (např. HRH od Elka) nebo jiné- před jiné relé
předřaďte časové relé se zpožděným startem. Celkem triviální věc.

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za odpověď.  Možná jsem to špatně pochopil. Tyto relé samozrejme znám, ale měl jsem za to ,  ze ten spozdeny start zapocne po prvnim příchozím impulzu, který je dlouhý treba 0,5s, ale ten chtěný 3s+ může přijít az treba za 2minuty a vzdy jinak.  Omlouvam se, ale ja se timto nezivim,  zaroven nejsem nejaky analfabet. Uz jsem se setkal i s vyucenymi elektrikari, kteri meli problem zapojit i schodistak natoz hledat nekde zavady v ridicich jednotkach nebo marovych rozvadecovych skrinich.  Proto jsem to vkladal i do kutilske rubriky
Mam k dispozici multi rele elko, tak pri trose casu ho tedy hodim na stul a vyzkousim, jak se to bude chovat. (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Juraj Rojko 29.09.2023, 13:52
Chci vás především upozornit na možná rizika a ujistit se, že víte co činíte a máte na to příslušné oprávnění. Inteligentní člověk to bere jako radu, pitomec jako pruzení. Vyberte si dle svého naturelu. Nevím co je tím palivem, ale i kdyby se nejednalo o výbušné prostředí (skutečně, nikoli pocitově),  tak je to zjevně oblast, kde by obezřetnost měla být na prvním místě. Ať je to jak chce, zjevně se pouštíte do práce, která je vyhrazená lidem s určitými znalostmi a oprávněními, která tedy dle vaší odpovědi nemáte. Euthanasie zatím není právně podchycena, proto mi přijde dost rizikové vám radit s konkrétním zapojením.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Petr Liskar 29.09.2023, 17:21
Jedine, cim sim nejsem jisty, jestli chcete poradit a nebo jen prudit. 
Nenechte hněv a vášne cloumati svým majestátem.

K věci:
Sypký materiál je na měření neřád a sypané uhlí by se mělo zakázat.
- máte-li snímač, který dává výšku hladiny jako analogovou hodnotu, prožeňte tuto hodnotu filtrem 1. řádu
- máte-li snímač, který sepne/rozepne při konkrétní nasnímané výšce, tak tento kontakt prožeňte přes zpožďovací relé.
Tyhle věci raději řeším rotačním lopatkovým snímačem.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.09.2023, 18:13
Jedná-li se o nádrž s hořlavinou, volil bych hydrostatickou sondu, nebo kapacitní snímač na nádrži.
Bohužel, cena bude odpovídat ATEX provedení, ovšem bezpečnostně to řešení bude někde jinde.
Navíc v prvním případě bude možné sledovat stav naplnění.


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Martin Kurka 29.09.2023, 19:56
Eliminace sypání materiálu do sypného kužele nebo eliminace vlnění hladiny kapaliny se opravdu dá potlačit časovým relé s funkcí zpožděného rozběhu.

Ale funkce zpožděného rozběhu jsou v podstatě dvě, jedna je znovuspustitel ný a druhá neznovusopusti telný zpožděný rozběh.
V podstatě jde o to, jak se časové relé zachová, pokud je doba vstupního impulzu kratší, než doba časování nastavená na relé.
Funkce potřebná ve vašem případě je taková, že krátké impulzy začnou časovat, ale při dřívějším skončení budicího impulzu než je nastavená doba časování se časovač v relé zresetuje, relé vůbec nesepne a při náběžné hraně dalšího impulzu začne relé časovat pěkně od nuly. To je naštěstí běžnější provedení relé, zejména když je časování přímo ovládané napájením relé.

Funkce zpoždění rozběhu která by vám nevyhovovala je, že děj zpožděného sepnutí je odstartován vždy s příchodem náběžné hrany budicího pulsu a časování proběhne celé i když je budicí puls kratší. Relé sice nesepne, ale interně časuje a na další impuls začne reagovat až když uplyne nastavená doba časování. A tím vyklíčuje náběžnou hranu dalšího impulzu, který již může být delší a znamená začátek kýženého zaplnění zásobníku.


Velké úskalí může u vás nastat použitím dvoudrátového místo třídrátového ultrazvukového čidla. Dvoudrátová čidla potřebují nějakou minimální zátěž, neboť jejich elektronika je napájena stále procházejícím malým proudem skrz čidlo. Motorový stykač má velký odběr a klidový proud dvoudrátového ultrazvukového čidla jej nesepne, ani neudrží sepnutý.
Časové relé má však tak malý odběr, že jej malý proud čidla sepne navždy. Pomoc je paralelní spotřebič k budicímu vstupu relé, například žárovička kontrolky, odpor apod. nebo výměna ultrazvukového čidla za třídrátové nebo za dvoudrátové s časovým zpožděním (u ultrazvukových senzorů se tomu říká ochrana proti vlnění hladiny).

Jen pro info, s rimto snimacem se setkavam u hlidani paliva 10 let a nic nevybuchuje.
To také mohou být poslední slova před smrtí.

Nevíme co je to za technologii, co je to za palivo, zda kapalné či sypké s prachem nebo bez prachu, jen hořlavé, nebo dokonce s výbušnými parami či výbušným prachem (to je skoro každý). Pak i pouhé přemístění čidla z ještě bezpečné zóny (třeba jen o 10cm) do nebezpečné bez zajištění jiskrové bezpečnosti následných elektrických obvodů může být s špatnými následky. Příliš obecně položený dotaz dává příliš mnoho variant a mnoho zdánlivě mimojdoucích upozornění.
  


Název: Re: Které relé pro hladinový snímač umí ignorovat pulsy?
Přispěvatel: Miroslav Revús 02.10.2023, 06:29
Pravdepodobne sa jedná o hlavný peletkový zásobník s automatickým podávaním paliva do malého zásobníka v kotli.

Spínač by mal byť výrobcom určený do priestorov s horľavým prachom.