Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Antonín Chlubnik 17.02.2010, 02:19



Název: Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?
Přispěvatel: Antonín Chlubnik 17.02.2010, 02:19
Je mozne instalovat hlinik 3x2.4 na zasuvkove obvody s jisticem 16A?

#uft#


Název: Re: Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?
Přispěvatel: Václav 3 17.02.2010, 10:57
Míníte asi průřez 4qmm (mající průměr 2,4). Ne, nejmenší dovolený průřez vodičů Al je 16qmm.


Název: Re: Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?
Přispěvatel: Michal Kolesa 17.02.2010, 13:47
Hliníkové vodiče dnes používá pouze ČEZ pro vedení od rozvodny/trafa do elektroměrovéh o rozvaděče


Název: Re: Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?
Přispěvatel: František Šohajda 17.02.2010, 13:54
Nevím jaký máte důvod dnes používat AYKY v občanské výstavbě /nedefinovatelný rozměr 3x2,4 nemá být 2,5??/
když je cena dnes srovnatelná  s kabely CYKY a většina zásuvek má připojení provedeno /uspúsobeno/ pro CY...?
Výhody a nevýhody  u 2,5 mm2 jasně mluví pro CY..!
Rozměr 2,5mm2 pro AY a 16A  (no)


Název: Re: Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.02.2010, 14:27
Hliníkové vodiče dnes používá pouze ČEZ pro vedení od rozvodny/trafa do elektroměrovéh o rozvaděče
To není pravda.


Název: Re: Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?
Přispěvatel: Michal Kolesa 17.02.2010, 15:53
To není pravda.


Jak je to přesně? U

 nás u domu to měnili (přívod do domu). Od trafostanice až k domu a vše hliník a 4 žíly.


Název: Re: Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?
Přispěvatel: Radek Červený 17.02.2010, 16:13
Pane Kolesa, čtěte pozorně, použití kabelu s AL jádrem je dovoleno až od průřezu 16mm2. To znamená, že v distribuci je kabel s AL jádrem běžným materiálem.
Hliníkové jádro větších průřezů netrpí tečením ve svorce, jak tomu bylo u menších průřezů v běžných instalacích. Také je hodně spojů provedeno lisováním, a tyto spoje jsou při správném technologickém postupu prakticky nezničitelné.
Takže pokud máte pro přívod do bytovky použit kabel např. AYKY 4x35 mm2, můžete klidně spinkat  ;)


Název: Re: Je možné instalovat AYKY 3x2.4 i v dnešní době?
Přispěvatel: Štefan Beláň 17.02.2010, 17:56
Je mozne instalovat hlinik 3x2.4 na zasuvkove obvody s jisticem 16A?

Ne nemůže, protože je ČSN 33 2000-5-52 povolený min průřez Al 16 mm2. :)