Název: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ? Přispěvatel: Tomáš Dudek 08.02.2009, 08:42 Jaký musí být průřez samostatného ochranného vodiče u připojeného zařízení pro zpracování dat, překračuje-li unikající proud měřený podle ČSN EN 60950-1(36 9060) hodnotu 10 mA?
112, Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ? Přispěvatel: Josef Drda 08.02.2009, 13:13 ČSN 33 2000-7-707:1997, čl. 707.471.3.3.1:
Alespoň 10 mm2 nebo dva o průřezu alespoň 4 mm2. Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ? Přispěvatel: elektrikar jenda 08.02.2009, 21:27 Dimenzi ochranného vodiče řeší i základní norma ČSN 33 2000-5-564 ed. 2, čl. 543.7 Zesílené ochranné vodiče pro proud ochranným vodičem vyšší než 10 mA (norm)
Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ? Přispěvatel: Josef Drda 09.02.2009, 14:58 To: elektrikar jenda
ČSN 33 2000-7-707 ... Elektrická zařízení část 7:Požadavky na zvláštní instalace nebo prostory ... Oddíl 707:Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat. Dimenzi ochranného vodiče řeší i základní norma ČSN 33 2000-5-564 ed. 2, čl. 543.7 Jste si jist tou normou ČSN 33 2000-5-564 nejde o překlep ?Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ? Přispěvatel: elektrikar jenda 09.02.2009, 18:24 To: elektrikar jenda Jste si jist tou normou ČSN 33 2000-5-564 nejde o překlep ? No jistě pane Drda že překlep, článek čl. 543.7 snad vše vysvětluje. ::) Ono jako hostovi mi není umožněno po odeslání provést zpětně opravu. :'( Název: Re: Jaký průřez samostatného ochranného vodiče u zařízení pro zpracování dat ? Přispěvatel: Pavel Horský 09.02.2009, 19:17 Není potřeba ronit slzy. Stačí se jen registrovat a problém je rázem pryč. (dance)
|