Název: Jaké je krytí otevřeného rozvaděče, když údaj není na štítku? Přispěvatel: kolejník 04.05.2012, 05:35 Suterénový rozvaděč pro společné prostory v paneláku, opatřený pojistkama E27.
Po otevření dvířek je zde další kryt s kulatýmí otvory pro hlavice pojistek. Firma provádějící montáž zvonků místo aby upravila v rozvaděči způsob uchycení vyřezala "flexkou" hnusnou díru pro napájecí trafo. Otvor je přitom větší o 1,2cm a krásně se dostanu na šroubky s 230V. Rozvaděč je opatřený štítkem ale ne s ůdaji o krytí. Je to výstavba s60- tých let. Název: Re: Jaké je krytí otevřeného rozvaděče, když údaj není na štítku? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2012, 07:27 Jak moc chcete naštvat "majitele"?
Jestli chcete "dostat přes dr*ku", najděte si ve svém okolí RT, který vám napíše nevyhovující mimořádnou revizi a s tou pak jděte na PČR podat trestní oznámení pro obecné ohrožení. rozvaděč v "otevřeném stavu", kdy laická obsluha může něco zapínat, vypínat, nebo provádět podobnou činnost (vypnutí jističe, zapnutí,...) by měl mít krytí minimálně IP2X, neměla by tedy být možnost dostat se předmětem o průměru větším než 12,5mm na živé části (předpokládá se vyloučení dotyku prstem). |