Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: kolejník 04.05.2012, 05:35



Název: Jaké je krytí otevřeného rozvaděče, když údaj není na štítku?
Přispěvatel: kolejník 04.05.2012, 05:35
 Suterénový rozvaděč pro společné prostory v paneláku, opatřený pojistkama E27.
 Po otevření dvířek je zde další kryt s kulatýmí otvory pro hlavice pojistek.
 Firma provádějící montáž zvonků místo aby upravila v rozvaděči způsob uchycení
vyřezala "flexkou" hnusnou díru pro napájecí trafo.
Otvor je přitom větší o 1,2cm a krásně se dostanu na šroubky s 230V.
Rozvaděč je opatřený štítkem ale ne s ůdaji o krytí. Je to výstavba s60- tých let.


Název: Re: Jaké je krytí otevřeného rozvaděče, když údaj není na štítku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.05.2012, 07:27
Jak moc chcete naštvat "majitele"?
Jestli chcete "dostat přes dr*ku",  najděte si ve svém okolí RT, který vám napíše nevyhovující mimořádnou revizi a s tou pak jděte na PČR podat trestní oznámení pro obecné ohrožení.

rozvaděč v "otevřeném stavu",  kdy laická obsluha může něco zapínat, vypínat, nebo provádět podobnou činnost (vypnutí jističe, zapnutí,...) by měl mít krytí minimálně IP2X, neměla by tedy být možnost dostat se předmětem o průměru větším než 12,5mm na živé části (předpokládá se vyloučení dotyku prstem).