V tomto případě by bylo více než vhodné provést rekonstrukci elektroměrovéh o rozvaděče, včetně přípojky nn.
Nejjednoduší cesta bude připravit nový elektroměrový rozvaděč (měl by být zvenku na objektu, přístupný). Pokud je síť TN-C, bude elektroměrový rozvaděč obsahovat pouze hlavní jistič před elektroměrem a elektroměr, popř. instalaci pro HDO - tzv. "nízký tarif". Proudový chránič a jističe jednotlivých okruhů by byly umístěny v podružné rozvodnici.
Pokud je použitá síť TT, potom by měl být proudový chránič v elektroměrovém rozvaděči, ještě před hlavním jističem. Jaká je v místě použitá síť, by vám měly sdělit místní rozvodné závody. Jako taková jednoduchá pomůcka platí, že pokud jsou použité betonové sloupy, je síť po rekonstrukci, tj. TN-C. Pokud jsou použité dřevěné sloupy, může být ještě síť TT. Sítě TT jsou už jen vyjíměčně, v těch nejzapadlejšíc h vesničkách.
Obraťte se na místní RZ, ti vám jistě rádi sdělí své požadavky na přípojku a elektroměrový rozvaděč.
Co se týká postupu prací, asi nejlepší by bylo veškerou starou instalaci odpojit, ze starého elektroměrovéh o rozvaděče připojit pouze nějaké zásuvky bezprostředně u rozvaděče pro dobu rekonstrukce. Jde o vaši bezpečnost, nemusíte potom zkoumat kudy vede stará elektrika, aby jste na ni při rekonstrukci někde nenarazil :-).
Dále potom připravit nový elektroměrový rozvaděč, novou podružnou rozvodnici, z ní novou instalaci, až bude všechno hotové, nechat udělat revizi a požádat RZ o přehození elektroměru do nového rozvaděče a připojení nové přípojky.