Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« kdy: 16.01.2008, 14:52 » |
|
Vím, že už to tady bylo, ale nenašel jsem žádné řešení, tak se ptám znovu.
Mám odběr bytového charakteru, z trafa 630 kVA, čtvrt.hod max 25 až 50kW. Elměr trvale vykazuje překompenzován í odběru, (asi 10kVAr) i když jednoznačně není na vedení žádný kondenzátor a není ani příliž dlouhé (od trafa k domu asi 80 metrů).
V objektu je kotelna, neustále se točí čerpadla o celkém výkonu asi 15kW. Nemůže být chyba v zapojení elměru?
|
|
|
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #3 kdy: 16.01.2008, 17:22 » |
|
Pokud není instalována žádná kompenzace (může to být i "natvrdo" připojený kondenzátor, umístěný v rozvaděči), potom nelze vyloučit chybu v zapojení nebo nějakou vadu elektroměru. Odpověď by mělo dát měření účiníku.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
|
Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 16.01.2008, 17:58 » |
|
To Š.Beláň - Měření je primerní - nepřímé. Sled fází je zajímavý směr. Děkuji. Máte s tím nějakou zkušenost ?
|
|
|
|
Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 16.01.2008, 18:12 » |
|
To V.Rozmahel Źádný kompenzační kondenzátor tam není. I kompenzace trafa je odpojena. Ani zářivek tam není moc.
|
|
|
|
|
|
Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 17.01.2008, 14:10 » |
|
Elektroměr je statický, jenom jeden, měří činou i jalovou složku. Zkusim prověřit jeho zapojení.
|
|
|
|
|
janvokroj
|
|
« Odpověď #12 kdy: 17.01.2008, 23:00 » |
|
Je to Landys & Gyr měří VT, NT, 1/4 hod max, činou i jalovou složku, odběr i dodávku do sítě.
|
|
|
|
Jan Vokroj
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 18.01.2008, 14:53 » |
|
Záhada je asi vyřešena. Odběr měl odvojí kompenzaci jalových ztrát transformátoru . Jeden konenzátor byl v nn rozvaděči pod hlavním jištěním a druhý záludně uschovaný přímo v kobce trafa. Odpojen jěště není, ale asi to bude ono. Děkuji všem za pomoc.
|
|
|
|
|
|
|