Ztracené bednění na základové desce, v rozích armovací železa spojená s armováním desky. Cílem je zbudovat co nejkvalitnější Faraklec, napadlo mne vést uprostřed bednění izolované svody vodiči CUI a tyto připojit dole k soustavě armování a vytvořit tak dvě klece, je moje úvaha správná? Objekt cca 10x10x4m, plochá litá střecha s armováním, armování svařena v každém patře bednění, instalace pod omítkou trochu zaškráblé do bednění kabely CYLy, takže vzdálenost k armování zanedbatelná, bednění velkoformátové, takže k CUI by mohla být kolem 40cm.
|
|
|
Zaznamenáno
|
|
|
|
Vít Rotrekl
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 18.02.2016, 09:00 » |
|
Nějak tak jak je na obrazku? - černě obrysy domu - zeleně čárkovaně - uzemnění - zeleně plně - faraklec v ztraceným bednění - modře plně - jímací soustava na střeše - modře čárkovaně - svody CUI na povrchu
Proč ne. Jen mě napadá co to bude? Asi něco v LPL 1... výbuchy? Drahá technologie?
Jímací soustava spojená s "faraklecí" až na uzemnění? Nebo ji spojit na střeše? Když ji spojíme na střeše tak je jisté riziko, že část bleskoproudu bude cestovat po farakleci, což nevím jestli by nevadilo, s ohledem na to co v tom domečku bude osazeno. Když jímací soustavu nespojíme, tak bude nutné dodržet dostatečnou vzdálenost, která bude při čtyřech svodech max.56cm (viz obrazek z DEHN supportu). Při čtyřech svodech, pro LPL 1. Když se čtyři svody přidají tak se dostaneme na 37cm, což nám moc nepomůže.
Takže když bych to shrnul - tak 4x svod, 4x jímač, jímače a svody propojeny a provedeny pomocí HVI. Ale možná by to nemuselo být v LPL 1, a pak by třeba stačili dva svody a dva jímače...
Na poslední fotce jedna taková instalace.
|
Mírně pokročilý RT
|
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #5 kdy: 18.02.2016, 13:10 » |
|
Celé je to ve stadiu příprav a řešení hromosvodu se přímo díky tomu že tam roxory budou tak či tak nabízí, no a s tím izolovaným vodičem je to jen nápad jak to ještě zlepšit.
Jestli jsem to správně pochopil, tak chceš dosáhnout toho, že dostatečná vzdálenost od stěn bude NULA, ale současně dosáhneš toho, že dostatečná vzdálenost od stropu bude mnohem větší, než kdybys to udělal jako jednu klec. Anebo chceš udělat kompletní uzemněnou klec, a nad ní ještě izolovanou mřížovou jímací soustavu v dostatečné vzdálenosti nad klecí?
|
|
|
Zaznamenáno
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 18.02.2016, 20:32 » |
|
Nechci vnější svody ani zkušební svorky. Izolovaným vodičem chci vytvořit jímací soustavu a armatura by tvořila stínęní této.
ZAtím marně hledám důvod k tomuto kroku a hlavně se v tom dotazu ztrácím. Jímací soustava izolovaným vodičem? Izolovaná jímací soustava stíněná armaturou objektu? Trochu jsi se do toho asi zapletl co Milane? Zkus nám prozradit trochu víc, ať nemusíme domýšlet.
|
|
|