Lze v koupelne uzit zasuvku s proudovym chranicem? Tu jsem se docetl ze pro TN-C sit nelze uzit proudovy chranic, potom ze se muze uzit za zasuvkou (pak tu nekdo psal ze to stejne nefunguje) a ja jsem z toho uz tak trochu jelen. Mohl by mi nekdo prosim vysvetlit jak to tedy je a hlavne proc to tak je?
Jedná se o nájemní byt a zásuvku v koupelně (na pračku).
|
|
|
|
|
pegas100
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 20.08.2018, 16:17 » |
|
|
|
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #3 kdy: 21.08.2018, 06:36 » |
|
Jako nouzové řešení je i zásuvkový chráničový adaptér. A hlavně nic jako laik nezapojujete v zásuvkovém okruhu!! Což může být hodně nebezpečné!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2018, 08:00 » |
|
Pokud chránič vestavěný v této zásuvce nevybaví při přerušení přívodního vodiče PEN, pak nic vyřešeno není. Držte se prosím rady kolegy Beláně.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #8 kdy: 21.08.2018, 15:04 » |
|
Od toho je tam zkušební tlačítko aby se jednou za čas zjistilo, jestli je vše v pořádku.
Nenechte se vysmát. Neznám nikoho, kdo by ho někdy použil. Většinou se na to lidé bojí sáhnout, aby něco neposr...i. Je třeba vzít v potaz skutečnost, že bez instalace profíkem, který provede připojení tak, aby bylo použití tohoto chrániče vždy bezpečné a funkční, to prostě nikdy nebude ono. A to si tu můžeme psát co chceme třeba 100 let.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #17 kdy: 24.08.2018, 08:57 » |
|
Pro bystrého elektrotechnik a tu není nic k nepochopení. To, že se něco používá léta ještě neznamená, že je to bezpečné. Abych řekl pravdu, jsem na tento termín docela háklivý. Rády ho používají staré struktury, které nechtějí z pohodlnosti nic měnit a nemíní vybočit ze svých léty zažitých výrobních tradic.
Vámi popisovaný rozvaděč napájený kabelem CYKY-J4x10mm2 by měl obsahovat bod rozdělení soustavy. Tam je vám to snad jasné. U starších rozvaděčů je pak u instalovaných chráničů ten samý problém jako u instalace výše popisované zásuvky. Co z toho plyne? Přizemňovat a pospojovat tak, aby byly eliminovány případné poruchy. Ano, je to dost práce. A to vadí? Jsme elektrotechnic i a v naší práci se navzájem snoubí funkčnost s bezpečností. Jen u té bezpečnosti u mnohých pokulhávají jejich znalosti a tak jsou pak sami nebezpečni svému širokému okolí.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|