Název: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Marek_Marek 27.03.2024, 06:57 Je možné mít v domě okruh napájený z distribuční sítě, ikdyž je zbytek domu připojený na FVE? Jde mi o to, že mám z domovního rozvaděče připojenou kutilskou dílnu, kde jsou 3F stroje s velkým příkonem, který FVE samozdřejmě nezvládá. Údajně není problém mít tuto přípojku na DS, ikdyž FVE má s DS společný N vodič. FVE je ostrovní, takže pro přepnutí na distribuci je nutné ručně přepnout přepínač v domovním rozvaděči, což je pro práci značně nepohodlné. Název: Re: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Jiří Schwarz 28.03.2024, 08:08 Samozřejmě že to jde, ale musí to být provedeno korektně.
V podobných případech je dobré najít firmu, co se montáží FVE zabývá a má nějakého projektanta, který na místě posoudí některé detaily a doporučí jak jednat s dodavatelem energie Název: Re: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Marek_Marek 28.03.2024, 22:37 Děkuji za reakci.
Najít někoho ochotného, kdo bude řešit nedotační FVE je zázrak a upřímě jsem to po několika měsících vzdal a stavím jí svépomocně. Nechci dotace, nechci být připojený na distribuci. Pracuji ve slaboproudu, klasický silnoproud už více jak 25 let nedělám, ale nouze mě donutila. U té dílny jsem znejistěl, protože půlka lidí vám řekne, že se N musí přepínat a půlka, že je to blbost. Název: Re: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2024, 11:30 Ono to přepínání N je takové čistější řešení.
Hlavně je třeba mít to správně ošetřené tak, aby se od vás nemohlo nic dostat zpět, pokud je rozvod energetiků ve vypnutém stavu. A tam právě při tom propojeném N pokud by měl u vás krajní (fázový) vodič svod na zem (může se např. něco prorazit právě při nějakém přepínání, vypínání), tak když bude někdo pracovat na rozvodu v ulici a rozpojí komplet kabel, mohl by se mu na ochranný vodič PEN dostat nebezpečné napětí Jednak střídače "umí" testovat přítomnost napájecí sítě a pokud vyhodnotí její vypnutím odpojí se. Ale nemusí to umět střídač primárně určený pro ostrovní síť. Měla by být možnost odpojení střídače od "veřejné sítě" pomocí signálu HDO Název: Re: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Václav Třetí 30.03.2024, 12:14 Na starých záskokových zdrojích s dieselagregáte m se N nepřepínalo (protože to ani nešlo, byl to PEN), ale vyžadovalo se vlastní přizemnění - ovšem s nějakými a při revizích kontrolovanými parametry.
Název: Re: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.03.2024, 14:02 A vzniklo něco, co by se dalo popsat jako lokální síť TN-C
Nesmělo se spoléhat na uzemnění rozvodné sítě, protože mohlo dojít k "odpojení" všech vodičů přívodu Ještě ČSN 33 2000-4-41, ed.2 měla dost přísné požadavky na uzemnění v síti TN-C, bohužel z ed.3 to vypadlo, takže se můžeme dohadovat jestli tu ed.2 brát "jako návod", když to v platné normě není Název: Re: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Marek_Marek 30.03.2024, 17:50 U toho "proražení fáze" by ale měla zafungovat ochrana ne? Buď jistič při zkratu nebo chránič.
Jde mi primárně o to, zda nedojde k problému, pokud stejný N bude sdílený pro oba zdroje. Přiznám, že nevím jak přepínání N čistě realizovat. Muselo by dojít k rozdělení rozvaděčů a v každém extra rozdělený PEN na PE+N. Pokud bych N přepínal ve stávajícím stavu, tak N z měniče FVE se stejně potká s N z DS. Název: Re: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Václav Třetí 01.04.2024, 07:25 U toho "proražení fáze" by ale měla zafungovat ochrana ne? Buď jistič při zkratu nebo chránič. U FV panelů je jeden zásadní problém, že maximální proud (do zkratu) je velice blízký plnému provoznímu proudu. Jistič nebude mít potřebný proud k okamžitému vypadnutí. Název: Re: Je souběžné připojení na distribuci i FVE v jednom domě možné? Přispěvatel: Marek_Marek 01.04.2024, 15:54 Ale tady se nejedná o zkrat na panelech, kde každý string má samozdřejmě vlastní jištění, ale o silovou část 230V. Navíc mám řešení od Victronu, kde jsou panely řízeny externím MPPT. |