Janca B.
|
|
« kdy: 31.05.2012, 14:34 » |
|
Jako Sdružení vlastníků bytových jednotek plánujeme rekonstrukci elektrické přípojky bytového domu se současným navýšením příkonu všech bytových jednotek na 3x25A (v domě je 14 bytů). Většina přípojky je vedena pod zemí. V návrhu, který nám prováděcí firma zaslala, je navženo vedení v zemi kabelem CYKY 4x35. Je tento kabel dostatečný vzhledem k požadovanému příkonu? Dle dokumentace výrobce je maximální proudová zatížitelnost kabelu v zemi 161A. Elektřině nerozumím, ale jsem za rekonstrukci elektroinstala ce našemu SVJ zodpovědná.
Původní otázka: Jaký kabel zvolit při rekonstrukci elektrické přípojky?
|
|
|
|
|
|
|
|
petrrr
|
|
« Odpověď #4 kdy: 31.05.2012, 20:42 » |
|
,já osobně bych na to šel selským rozumem 14x25=35OA ve fázi.soudobost nějakých O,5,to mi vychází 175A a to je kabel Cyky 3x70+50 zatížitelnost 197A ve vzduchu a 238 v zemi,ale do budoucnosti bych se spíše sychroval 3x95+50 ve vzduchu 238A,v zemi 284A.4lověk nikdy neví co bude za pár let.
|
|
|
|
petrrr
|
|
« Odpověď #5 kdy: 31.05.2012, 20:52 » |
|
Nebo hliník AYKY 3x120+70 212A ve vzduchu a 245A v zemi.
|
|
|
|
|
petrrr
|
|
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2012, 21:20 » |
|
Pan Švejkovský.ner ozumím 5x25A,vždyť bude 14 bytových jednotek a každá bude mít jistič 3x25A z toho mi vychází, že 14x25A.Je sice dobré mít Pen stejného průřezu,ale není to podmínka a navíc bude vše přizemněné,takže každého věc.
|
|
|
|
petrrr
|
|
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2012, 21:24 » |
|
Však nebudu mít rozfázovanou každou jednotku,teda dle mého uvažování.
|
|
|
|
petrrr
|
|
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2012, 21:32 » |
|
Z praxe se počítá zhruba 15kW na dům,který má jistič 3x25A.To jsme u výkonu zase 15kWx14byt. jednotek je 210kWx2 zhruba ampéry, je 410A,soudobost 0,5 zhruba 205A.Nevím,kde jste vzal 125A?
|
|
|
|
petrrr
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.05.2012, 21:37 » |
|
Pardon už mi to docvaklo,Blbec nějak mi to večer nemyslí:)
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.05.2012, 22:02 » |
|
Počítám jednofáz. Pro dobrý odhad to stačí. Nebo máte pocit, že někdo bude potřebovat 17kW?
Teď jsem si teprve všiml, vy plánujete přípojku a ne HDV. On po vás nikdo nechce projekt?
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
petrrr
|
|
« Odpověď #12 kdy: 31.05.2012, 22:16 » |
|
Určitě nikdo nebude potřebovat 17kW,ale v dnešní době sklokeram. desek a 3,5kw troub,člověk nikdy neví.Ale Cyky 4x35 mi přijde přeci jen málo,dal bych tam 4x70.
|
|
|
|
|
|
David Hruda
Online
|
|
« Odpověď #15 kdy: 01.06.2012, 07:44 » |
|
Zcela jistě bych doporučil min. Cu 4x50, zvážil bych i možnou rezervu na Cu 3x70+50. Překvapuje mne ale, že nikdo z kolegů nenavrhuje Al, který v o řád vyšším průřezu vychází cca 5x levněji. Pravda, práce s mědí je jednodušší, ale i když navýším náklady na montáž, stále je cena v Al velice zajímavá (pro investora).
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #16 kdy: 01.06.2012, 07:50 » |
|
Nooooo......je stli si toto troufne někdo dělat bez PD, pak musí být naprostý blázen. ??
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Miloslav Zubal
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 01.06.2012, 08:02 » |
|
HDV CYKY 4x50, protože byt 3x25A je zařazen do stupně elektrizace B. Musíme hledat 14 bytů v posledním sloupci přiložené tabulky.
V diskuzní otázce nebylo uvedeno zda budou používány spotřebiče s příkonem vyšším než 3,5kW.
|
|
|
|