Petr Mužík
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2010, 13:30 » |
|
U hlavního domovního vedení a odbočky od elektroměru, jak píšete, máte pravděpodobně síť TN-C (tzn. vodič PEN), od toho se odvíjí požadavek normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 čl. 543.4.1 kde ja napsáno, že minimální průřezy vodičů PEN jsou 16mm2 Al a 10mm2 Cu, a také je tam napsáno, že je to hlavně z důvodu mechanické pevnosti. Tzn., že i když se vám zdá, že z hlediska proudové zatížitelnosti je vodič předimenzován, rozhodující je zde právě mechanická pevnost vodiče. A je jedno jestli se jedná o chatku nebo rodinný dům, to už norma neřeší. Nechtěl bych zde otvírat otázku vzhledem k čl. NA19.2 výše uvedené normy, na toto téma zde bylo již hodně diskuzí.
|