Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Silvie 18.03.2021, 21:42



Název: Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
Přispěvatel: Silvie 18.03.2021, 21:42


Nejsem si vůbec jistá ani druhem jisticího přístroje (pojistka, jistič, el.ochrana s MTP a MTN?),   natož pak jeho konkrétním typem, který by byl vhodný pro účely chránění DC zdroje níže uvedených parametrů před zkratem.

Un = 40V
Uo = 65V (naprázdno)
In = 250A
Pn = 10kW
Ikm = 1200A (nárazový zkrat. proud)
Iku = 500A (ustálený zkrat. proud)

(Podotýkám, že v uvedených hodnotách není chyba.)


Název: Re: Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
Přispěvatel: Jan Bocek 19.03.2021, 08:14
Před zkratem jsou léta osvědčené pojistky.
V daném případě bych použil "automobilové" pojistky 250 A/80V.
Na příklad firma SIBA v katalogu uvádí vnitřní odpor pojistky 14 miliohmů, ztrátu 14 W a vypnutí při 6 násobku do 3 milisekund. Ostatní vypínací časy při přetížení  vyčtete z datashedu.

Pokud chcete něco rychlejšího, tak jsou DC jističe, anebo elektronické proudové relé v kombinaci s výkonovým vypínacím prvkem.


Název: Re: Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 19.03.2021, 12:08
Ještě by šly použít výkonové pojistky s charakteristik ou gR určené pro jištění polovodičů.

Mimochodem, MTN a MTP u DC rozvodu jsou nepoužitelné.


Název: Re: Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
Přispěvatel: Silvie 19.03.2021, 12:16
Pardon, samozřejmě, že MTP/MTN se v DC nedají použít. Chtěla jsem napsat LEM proudové a napěťové senzory.

K těm pojistkám mám dotaz: Pokud bude pojistka na napětí 80 V (jak doporučuje Jan Bocek) a ke zkratu na DC zdroji dojde při jeho Un = 40 V, tak nebude to pro správné vybavení pojistky problém?


Název: Re: Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.03.2021, 12:23
Napětí u pojistky nám říká jaké maximální napětí pojistka při přerušení spolehlivě odpojí. Pokud by tam bylo napětí vyšší, může tam po nějakou dobu hořet oblouk.
Pokud použiju pojistku na menší napětí, je to OK, mám jen jistou rezervu navíc


Název: Re: Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
Přispěvatel: Jan Bocek 19.03.2021, 15:18
Ještě by šly použít výkonové pojistky s charakteristik ou gR určené pro jištění polovodičů.


Určitě budou gR lepší než ty mnou uvedené autopojistky, které nemají žádné zhašedlo.
250 A již způsobí značné Joulovo teplo....někol ikráte jsem vytahoval DC pojistky pod zatížením 200-300A a oblouk je tak 15-20 cm.( U DC 500 V) Pokud se použijí výkonové pojístky, tak to vyžaduje i originální sokel.
Stačí se podívat, jak jsou chráněný větší UPS  ( 10-50 kW) podívejte se do nejblížšího kina v OC.

Pojistky na 500 V lze použit pro napětí 40 V DC. Pojistky na 80 V DC nelze použit pro napětí 230 V DC. Stejně jako pojistky na 500V nelze použit pro napětí 1000V.
Při zkratu řešíme sice I2x t, ale přeskoková vzdálenost je 3 kV na 10 mm na vzduchu.


Název: Re: Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.03.2021, 16:57
A abyste se vyhnula manipulaci s žehličkou a komplikacím s holými sokly, doporučil bych MULTIBLOC 1.ST8 GR. 1/250A 2P M10
Pravda, klasický 3P multivert je trochu levnější, ale zas velký a zbytečný pól navíc.


Název: Re: Čím jistit/chránit výkonový DC zdroj?
Přispěvatel: Martin Kurka 19.03.2021, 19:41
Nejprve se podívejte do manuálu zdroje, jestli zdroj nemá uvnitř vlastní jištění. U takto velkých zdrojů je to běžné. Pak se jistí na výstupu jen v případě spolupráce s bateriemi, nebo při paralelním chodu zdrojů.
Jestli je to zdroj pro elektroforézu nebo galvanotechnik u, mívá interní jištění před usměrňovačema na střídavé straně diod, kde se oblouk zháší mnohem rychleji (tam prochází proud nulou).

Jestli je zdroj elektronický, tak má většinou omezení uvnitř a hodně rychlé a pro jistotu interní pojistky proti selhání elektronické ochrany.