Pokud stykače ovládají pohony strojního zařízení, tak to chyba je.
A není co dodat - viz článek 9.1.1. ČSN EN 60204-1-ed.2
Jak se to Zdenkovi nechtělo hledat zní v normě:
"Transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru a/nebo maximálně dvěma řídicími přístroji (např. blokovací zařízení, řídicí jednotka start/stop)."Toho se dá dosáhnout u malých hobby strojů, jako štípačky, částečně stolní cirkulárky a hoblovky atd. (pozor u nich často předmětová norma chce zpřísnění jiné - např. ochranu proti rozběhu při obnovení napájení, doběhová brzda nástroje, pojistné ventily hydraulického obvodu atd.)
Samozřejmě u každého stroje se musíte podívat, jestli se na něj nevztahují i další "předmětové" normy.
Třeba pro dřevoobráběcí stroje, lisy, výbušná zařízení atd.
A také si přečíst, že dle ČSN EN 60204-1-ed.2 se neřídí výlučně touto normou ale i dalšími normami = stroje držené v ruce, stroje pracující na volném prostranství, důlní stroje, zdvihadla, šicí stroje, stroje pro výbušné a hořlavé prostředí, stroje vyrábějící a zpracovávající výbušné výrobky(barvy, piliny), stroje představující zvláštní rizika(v tomto nenápadném bodě se schovávají pily, lisy, dřevoobráběcí stroje, mlýny...) a další. Mimo jiné jsou z této normy vyloučeny obvody stroje používající el.energii jako nástroj (- svářečky, elektroerozivn
í vyřezávačky...)
Pozor, jaké jsou podmínky pro export (tj. "čistá" IEC) je uvedeno v příloze normy v národních dodatcích
Rozhodně kol. Karvánkem popisovaný stav popisuje typické diletantské a nebezpečné provedení stroje, které signalizuje, že ve stroji mohou být často ještě větší bezpečnostní hrubky.
- zejména v obvodech nouzového zastavení (chybná kategorie zastavení, rozběh stroje po uvolnění tlačítka nouzového zastavení, nouzové zastavení řízené vstupem automatu a ne spec obvody, hlavní vypínací prvek nevypne zabržděný největší motor, není samokontrola obvodů nouzového zastavení alespoň při zapnutí...)
- v obvodech chrany proti samovolnému rozběhu při zkratu na kostru (neukostřená jedna strana řídícího napětí, použití střídavého o ss napětí z jednoho vinutí transformátoru
...)
- ve špatném dimenzování jištění řídících obvodů (jištění vůbec neodepne zkrat, jištění nemá pro danou síť vypínací schopnost a při zkratu exploduje..)
- ve špatném provedení obvodů před hlavním vypínačem (barvy, umístění, značení...)
Většinu těchto závad lze shodit podle Nařízení Vlády ČR a to má značnou právní váhu. V podstatě lze se na výrobci domoci uvedení do správného stavu. Výrobce je nyní zodpovědný za ("konstrukční") bezpečnost stroje po celou dobu jeho životnosti!