Název: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru? Přispěvatel: Lukáš Plesník 23.06.2010, 16:12 Podle čeho se mám řídit při dimenzování průřezu vodiče sloužící jako uzemnění uzlu záložních motor generátorů.Mám na mysli gen.o výkonu 100KVA a výše.
#106# Název: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru? Přispěvatel: František Šohajda 23.06.2010, 18:00 Podle projektu!!Na 100kVA už projekt musí být!
/jinak podle návodu k generátoru-u menších výkonů/... Název: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru? Přispěvatel: Lukáš Plesník 23.06.2010, 19:28 Děkuji za odpověd,ale potřeboval bych vědět jestli je nějaká norma ,která uzemnění uzlu takto řeší.Třeba průřezy vodičů uzemnění uzlu u distribučních transformátorů .
Název: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 24.06.2010, 06:47 Prováděli jsme přípravu pro připojení záložního generátoru a od dodavatelské firmy byl požadavek, aby vodič pro přizemnění byl schopen přenést poruchový proud. Průřez by se tedy měl zvolit podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2 čl. 543.1.
Název: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru? Přispěvatel: Miroslav Macek 25.06.2010, 15:13 Průřez souvisí se zvoleným typem ochrany v daném napájeném rozvodném systému.
Pro generátory zadané pojmem "...100kVA a více..." mohou ty rozvodné systémy být různé, proto není odpověď na otázku jednoznačná. Název: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru? Přispěvatel: Lukáš Plesník 01.07.2010, 09:53 Konkretně Motor generátor výkon 250KVA.Ochrana při poruše automatickým odpojením od zdroje,Ochraným pospojením.Pro středí normalní. Síť TN-C .Uvedu příklad 3 projektu pro tento typ MG.
1- Pospojení CYA 120 MG-ATS rozvaděč Uzemnění uzlu CYA 50 na HOP 2- Pospojení CYA 25 Uzemnění uzlu FEZN 8 na HOP 3- Pospojení CYA 50 Uzemnění uzlu CYA 120 na HOP Projekty řeší zapojení stejných zařízení ve zhruba stejném dispozičním umístění MG a ATS rozvaděč. V různých částech republiky.Podl e čeho se projektanti řídí,když se tak zásadně liší? Podle jaké normy by jste to posuzovali ? Děkuji za Odpověd. Název: Re: Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru? Přispěvatel: IM 01.07.2010, 17:03 Průřez musí vyhovět na oteplení za dobu než dojde k vypnutí.
Záleží na zkratovém proudu v místě sítě, vypínacím času a materiálu vodiče. |