Analýzu provedla firma dodávající nám el.energii,měřili jsme I i U,první měření ukázalo větší I ve 3. fázi,toto jsme odstranili.
Väčší I v 3. fáze nie je žiadny výsledok analýzy. Ak ste merali aj prúdy do pece, aký priebeh prúdu ste zaznamenali? Nemyslím tým nejaké priemerné hodnoty, ale najmä aké zmeny hodnôt prúdu (myslím tým záznam po pólperiodach). Prejavili sa tieto zmeny potom aj na napätí?
Akou frekvenciou blikajú žiarivky, resp. aký je charakter blikania?
Flikre na žiarivkách môžu vznikať aj pri vyšších frekvenciách zmien napätí. Bez poznania charakteru zmien prúdu do pecí v dôsledku regulácie výkonu nie je možné posúdiť, či tieto zmeny môžu spôsobiť fliker na žiarivkách.
Predpokladám, že k zdrojovým dátam z použitého sieťového analyzátora sa asi nedostanete, že? A viete aspoň aký typ prístroja bol použitý?