Není mi jasné co myslíte tím "před přep. ochranou" a "za přepěťovou ochranou"? ?? Pokud bude přepěťová ochrana, přechod TN-C-S a jištění okruhu pro vytápění žlabů v rámci jednoho rozvaděče, je technicky vzato jedno v jakém pořadí ve směru od napájení bude vše uspořádáno, protože pokud do takového elektrického zařízení "vstoupí" napěťová vlna proti zemi třeba právě od vytápění okapových žlabů, bude se šířit do všech stran a to především do přepěťové ochrany a je jedno, zda bude zapojena "vlevo" či "vpravo"
Pokud chcete udělat maximum pro ochranu proti přepětí, pak uvažujte tak, že je třeba instalovat ochrany všude tam a co nejblíže k místu přechodu mezi zónami s rizikem úderu blesku, t.j. u vytápění okapových žlabů instalovat v místě připojení topného kabelu z vnitřku obvodové stěny extra rozvaděč s extra přepěťovou ochranou a propojit na HOP.