Název: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Roman K. 07.11.2008, 00:34 Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu a pokud ano, jaké se musí dodržet parametry?
Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Miroš Jan 07.11.2008, 00:39 Rozhodně nééééé
Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 07.11.2008, 06:28 A proč néééééé? Když se udělá dostatečně široký výkop. Pro vodovodní přípojku a silový kabel do 1kV je nejmenší dovolená vodorovná vzdálenost při souběhu 40 cm. Při šíři výkopu 50 cm se tam dá uložit oboje.
Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.11.2008, 06:53 Miroš:
No to koukám :o Víte jak vypadají sítě ve městě? Kdyby měla každá trubka svůj výkop, nenatáhnete nic. Roman K.: Je třeba dodržet minimální vzdálenosti souběhu a křížení (hledejte zde na fóru). Pokud nelze, je možné učinit opatření, například uložení do chráničky nebo vytvoření přepážky mezi sítěmi. Voda a elektrika dohromady jde. Horší je to s plynem a kanaldou. Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Petr Doležal 07.11.2008, 07:17 A pozor! Pro vodu a kanalizaci platí navíc zákon a ne jen prostorová norma. Zákon je zákon a pokud vás správce VaK vyžene z ochranného pásma, máte v husté zástavbě zaděláno na problém.
Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Miroš Jan 07.11.2008, 19:59 Kolego Doležale, je to přesně tak.
Jen tak mimochodem, vodovod se u nás v kraji, dává do hloubky min. 120 až 160 cm. Dávat kabel tak hluboko, proč ? Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: František Bernard 08.11.2008, 08:25 Pane Miroši. To se prostě vodovod zahrne cca 70 cm zeminy a potom se může uložit kabel.
Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Jaroslav Mrázek 08.11.2008, 08:47 Pane Doležale, kdo tady mluví o vodovodním řadu? Dotaz zněl na přípojku.
Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Petr Doležal 08.11.2008, 09:19 Připadalo mi smysluplné, zmínit v souvislosti s dotazem na "Uložení elektřiny a vody ve výkopu " tento zákon. Aby někdo těch 40cm neaplikoval obecně, v prostorové normě ČSN 73 6005 je totiž napsáno "Vodovodní sítě a přípojky" a podobně " Stokové sítě a kanalizační přípojky", neboli je dává na jednu hromadu.
Právě pro sítě platí ten zákon Název: Re: Lze uložit elektrický kabel a vodovodní přípojku do jednoho výkopu? Přispěvatel: Miroš Jan 08.11.2008, 15:54 Pane Bernard. Já osobně zastávám názor, že elektrika a vodovod do jednoho výkopu nepatří. Pokud to děláte tak jak píšete, je to Vaše volba.
V případě poruchy vodovodu, je totiž dost velké riziko poškození silového kabelu při výkopu pro opravu vodovodu. |