Název: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů? Přispěvatel: Milan Šelbický 29.12.2009, 11:14 Rekonstruuji RD - jedná se o novou přístavbu - podkroví.
V podkroví budou 3 místnosti. Rád bych zde zřídil 2 okruhy (zásuvky/světla). Odběry plánuji takto: zásuvky max 1800W (jistič 16A) - počet zásuvek 12 světla max 300W (jistič 10A) - 4 světla #105# Název: Re: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů? Přispěvatel: Lukáš Malík 29.12.2009, 15:36 Zásuvky průřezem 2,5mm, světla průřezem 1,5mm, oboje kabelem CYKY
(vynechme debatu o tom, jestli 10 nebo 12 zásuvek je košer) Jaké 3 místnosti? Všechny budou mít společná světla a zásuvky? Minimálně zásuvky dávám pro každou místnost zvlášť. Odkud to potáhnete? Z RP co je v domu nebo bude mít přístavba vlastní malý rovaděč a tam bude jištění? Název: Re: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 30.12.2009, 14:10 4 zásuvky na jednu místnost?
Není to málo? Jak budou využity? (ty místnosti) Název: Re: Jaký průřez vodičů mám zvolit pro připojení 2 nových okruhů? Přispěvatel: Antonín Vaněk 30.12.2009, 19:25 Asi bych se spíše přikláněl vytvořit v podkroví podružný rozvaděč a natažení kabelu z hlavního rozvaděče 5x4 nebo 5x6 a z podružného rozvaděče bych napojil ostatní okruhy. V tomto řešení není problém cokoli přidat pokud si ještě něco vzpomeneme.
|