Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Milan Hudec 14.02.2023, 23:18



Název: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Milan Hudec 14.02.2023, 23:18
Potřebuji několik praktických příkladů, a ne a ne na ně přijít.


Název: Re: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Hynek Havliš 15.02.2023, 10:57
Viděl jsem to použito u někerých výrobců rozvaděčů MaR pro některé druhy analogových signálů (např. napěťový vstup PLC 0-10 V). V těchto rozvaděčích pak bývaly různými barvami (žlutá, fialová, červená, bílá...) rozlišované různé typy signálů.
Myslím, že to není nic proti ničemu - spíš "podniková norma",  často ani nikde nezakotvená. Někteří technici to tak mají rádi, protože je hned bez dokumentace vidět, co je který vodič za typ signálu.


Název: Re: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Miloslav Stehno 15.02.2023, 10:57
Pracovní uzemnění např.: Detektorů přítomnosti napětí (Capdis Sx+).


Název: Re: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 15.02.2023, 13:52
+/- 24VDC - fialová/růžová
Používá to koncern VW ve svých rozvaděčích. Vypadají sladce  8)


Název: Re: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Jiří Buben 15.02.2023, 19:26
Podle normy EN 60445 už od edice 4 pracovní uzemnění. I když jsem se s tím ještě nesetkal, tak si myslím, že by to mohly být například připojovací vodiče sběrnic k uzemnění, kde jsou na tuto sběrnici připojena stínění více kabelů. Tato stínění se připojují k uzemnění právě a jen proto aby plnila svoji pracovní funkci a to je ochrana před různými rušeními, či uvedení na referenční potenciál.


Název: Re: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 16.02.2023, 00:33
Růžovou se označuje pracovní uzemnění. Je to důležité pro správnou funkci měřících přístrojů FE (functional earth). Toto uzemnění musí být dělané paprskově nesmí v něm být smyčka, aby se netvořili kruhové proudy (napětí) které by ovlivňovali měření.

Když děláme naše rozvaděče a pak instalace tak já i kolegové z MaR trváme na tom, aby "pracovní uzemnění bylo striktně růžové, aby se na něj připojovalo jen to co má, např. stínění kabelů a podobně.


Název: Re: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Miroslav Revús 16.02.2023, 07:33
Ako si mám vysvetliť požiadavku normy, že "Označenie touto farbou je potrebné používať iba na prípojoch a v spájacích bodoch" ?

Izolácia celého vodiča Ž/Z a konce ružové?


Název: Re: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Radim Strycharski 16.02.2023, 07:56
Ako si mám vysvetliť požiadavku normy, že "Označenie touto farbou je potrebné používať iba na prípojoch a v spájacích bodoch" ?

Izolácia celého vodiča Ž/Z a konce ružové?
Růžová musí být alespoň u zakončení, jinde není barva stanovena. Takže může být růžový v celé délce anebo může mít kromě zakončení jakoukoli jinou barvu. ZŽ by tam být neměla, protože ta je vyhrazena pro ochrannou funkci, která u pracovního uzemnění není. Ledaže by v nějakém konkrétním případě šlo o pracovní a ochranné uzemnění zároveň.


Název: Re: V kterých případech značíte vodič růžovou barvou?
Přispěvatel: Jan Bocek 16.02.2023, 13:31
V praxi jsem se několikráte setkal se sběrnici FE ( funkční zem)
a na ni připojené vodiče FB ( functional bonding) nebo SE ( signálová zem) .
Někdy byla sběrnice označená jako TE - bezšumová zem. Některé normy používají označení instrumentální zem.

V normě živitelce 60204-1 pro pracovní stroje, pardon strojní zařízení se připouští propojení sběrnice FE buď s vlastním uzemněním, anebo se sběrnici PE ( protective zem). Propojení mezí FE a FB je pomocí svorky XB nebo XE.

Viděl jsem růžový vodič se sběrny FE do svorky XE a dále zž do sběrny PE
Viděl jsem od přístrojů vodiče FB na sběrnici FE. Ale také byly vodiče zž.

Viděl jsem samostatné mohutné sběrnice FE na vysílacích střediscích, kde byla FE propojená silným lanem se sběrnici PE s barvou zž a jen na koncích byla růžová isolačka. Ale také některé sběrnice FE byly propojené na vlastní  VF zem pomocí tlustého zž lana.

Norma 60204-1 v kapitole ochranných obvodů má podkapitolu pro pracovní pospojování.  Rozděluje ji na dvě části.
Ochrana proti chybné funkci. Na příklad ovládací obvody jsou uzemněny jednou stranou na tuto sběrnici. A pak je svorka XB pro propojení s PE sběrnou.
Další oblast je otázka EMC a tím i na normy 610006-1 až 6-4 a případně i na 5-2 jak to má být provedeno.

U frekvenčních měničů se často používá FE sběrnice, na které jsou připojený stínění silových kabelů a někdy i signálových kabelů.

Ta růžová barva má upozornit, že se nejedná o ochrany před ND a před LPS ale o ochranu před rušivými vlivy jiných elektrických zařízení a obvodů.

Na příklad u velkých frekvenčních měničů umísťuji výrobce sběrny FE pro vstupní filtry a tyto sběrnice jsou propojený růžově označeným kabelem s hlavní sběrnice PE.

Obecně lze říci, že spíše méně než více jsou používaný kabely zž a jen vyjímečně růžové označení.