Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Téma založeno: Jirka Ne 16.11.2013, 22:13



Název: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Jirka Ne 16.11.2013, 22:13

Jak zapojit výše zmíněný ABB termostat?
Schéma mi není moc jasné.

Termostaty jiných značek jsou většinou bez problému, vodiče L, N, snímač teploty a dva vodiče pro rohož.
Z mé rohože vedou dráty 3, předpokládám, že žlutou kostru z rohože připojím přes svorku na žlutý vodič v krabici, ale nevím co se zbývajícími dvěma dráty od rohože.
Zkusil jsem je zapojit na kontakty A a B, ale nefunguje to.
Můžete mi prosím poradit jak je zapojit dle obr.1?


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Martin Novák 16.11.2013, 22:41
Jak pripojite termostat k topne rohozi?? No nejlip kabelem...

Ale vazne, pokud nezvladate zapojit termostat podle prilozeneho schematu, tak proboha jdete od toho driv nez nekomu ublizite  a pozvete si elektrikare.  (norm)


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 16.11.2013, 23:55
Jo, jo v návodu se cosi píše a četl jste to vůbec?
Nebo jak je všeobecným zvykem návody nečíst a ono to nějak dopadne!
Pomůže internet atd....
Takže, držet se návodu uložení a připojení.
A pokud na to nemáte, držte se rady předešlé od: Martina Nováka.  ;)


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Jirka Ne 17.11.2013, 11:45
Škoda, že se člověk většinou dočká tytěž odpovědi, tj. žádné. :-\
Dle schématu, by měla být rohož zapojena do kontaktu B a N, a zároveň přemostěn kontakt A a L, je to tak? Má prosím někdo se zapojením tohoto ABB termostatu zkušenost? Raději sem se zde optal, protože se mi zdálo toto přemosťování přinejmenším zvláštní, když ostatní výrobci mají prostě jen 6 kontaktů  bez nějakého přepojování.


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Milan Hudec 17.11.2013, 12:42
Škoda, že se člověk většinou dočká tytěž odpovědi, tj. žádné. :-\

Nojo, on totiž není drát jako drát, a navíc má každý jak na sviňu dva konce, takže doporučení zavolat elektrikáře nechápejte nijak špatně, kolegové vás neposílají přece k zubaři, potřebujete jen člověka, který na místě vybere z fůry špatných možností zapojení to jediné správné :)


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 17.11.2013, 12:54


Dodám:
Pokud někoho kolegové vyzývají k pozvání elektrikáře, pak vysvětlení bezpečného řešení přesahuje možnosti internetové diskuse.


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Daniel Hudzík 17.11.2013, 13:11
Škoda, že se člověk většinou dočká tytěž odpovědi, tj. žádné. :-\
Dle schématu, by měla být rohož zapojena do kontaktu B a N, a zároveň přemostěn kontakt A a L, je to tak? Má prosím někdo se zapojením tohoto ABB termostatu zkušenost? Raději sem se zde optal, protože se mi zdálo toto přemosťování přinejmenším zvláštní, když ostatní výrobci mají prostě jen 6 kontaktů  bez nějakého přepojování.
Vsetko co potrebujete vediet, je na tom obrazku. Ak tomu nerozumiete, nepustajte sa do toho. A ze vam tu nik neporadi? Kazdy vam poradil obratit sa na odbornika.. Nahodou niekoho zabijete a potom budete tvrdit ze Vam to tak poradil XX YY z tejto diskusie... to chcete?


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Martin Novák 17.11.2013, 17:30
Škoda, že se člověk většinou dočká tytěž odpovědi, tj. žádné. :-\

Ja osobne tady na foru zastavam nazor ze kutilum je potreba radit, i kdyz nekteri kolegove mne za to nemaji radi. Ale pokud skutecne nechapete schema vlevo, pak nezlobte se na mne, ale fakt bude lepsi zavolat toho elektrikare. Schvalne jsem ted pred chvilkou ten obrazek ukazal svemu 12 letemu synovi a i on mi rekl spravnou odpoved s dovetkem "vzdyt to je uplne jasny".


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Pavel Horský 17.11.2013, 19:19
Pokud neumíte zapojit termostat dle obr.1, pak byste se měl opravdu obrátit na odborníka. Není na tom nic zvláštního a troufám si říci, že by dle předloženého obrázku termostat zapojil učeň navštěvující první ročník odborné školy. Napište odku jste a my k vám někoho pošleme.

Co vy na to?


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Roman Šafránek 17.11.2013, 20:56
Elektrikář bude lepší, třeba vás ale trkne drobná rada.
Svorky L a N na termostatu slouží pouze pro napájení samotného termostatu. Svorky, které označujete jako A a B, jsou kontakty relé, které sepne pokud je potřeba topit.


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.11.2013, 21:11
Když jsem tenhle termostat zapojoval po první, tak mě to taky nefungovalo. Zapoměl jsem udělat tu napájecí klemu :-)
Jen podotknu, že je dobrý pod termostatem použít v krabici wagovku na rozbočení přívodní L. Protože ty jímky ve svorkách, jsou docela malý.

A proč je to konstrukčně vyřešeno takhle? No napadá mě třeba že napájení termostatů je jedním kabelem. A silový kontakt je napájen z jiného kabelu, protože je třeba někde před termostatem nějaký nadřazený ovládací systém... Třeba blokování HDO. A protože ten strojek je univerzální i pro digitální termostaty, který potřebují napájení aby se nevynulovaly, tak je to vyřešeno takhle.


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Jirka Ne 17.11.2013, 23:35
(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) Vítku, univerzální použití tohoto zařízení, to bude ono, co mě zmátlo.
PS Nevím čím to je, ale nejvíc rad-nerad člověk vždy vidí u nějakého dotazu s elektrikou. Ostatní řemesla jsou tak nějak vstřícnější. ::)


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Zdenek Hejčl 17.11.2013, 23:54
To Jirka Ne:
Asi to bude tím, že je to vyhrazené technické zařízen


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Tomáš Žabka 18.11.2013, 07:00
Zapojení podle schematu je sranda :-),  ale naprogramovat to toje dílo. Jedna známá po mě chtěla inteligentní termostat na řízení elektrického kotle, zapojil jsem tento (pouze suchý kontakt obr.2 ). Pak si na programovaní musela pozvat znamého (nebyl jsem v dosahu) a u čtení návodu a nastavování stravili asi 1-2hod :-),  ikdyž ted si uvědomuji, že toto je jen silova čás, ta inteligentni se ktomu dokupuje :-).


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Jirka Ne 01.12.2013, 23:24
Až dnes jsem se dostal k tomu zapojení a bohužel to nechodí. :-\ Rohož mám napojenu dle schéma na N a B a fáze je přes L vedena do A. Tak teď už fakt nevím... Displej svítí i ukazuje že topí, ale podlaha je studená. Ach jo. Poradí prosím někdo? Díky


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.12.2013, 23:39
Není na tom strojku ještě přepínač, který přepíná jestli bude fungovat jako prostorový termostat, nebo jestli se bude řídit informacemi z podlahového čidla. Myslím, že to u některých termostatů ABB takhle bylo.


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Jan Franěk 02.12.2013, 00:54
fakt nevím... Displej svítí i ukazuje že topí, ale podlaha je studená.

A měřil jste napětí na svorkách, nebo jen čekáte na teplou podlahu? 
Pokládal rohož někdo zkušený? Je použité teplotní čidlo v podlaze?

Nechte to na zkušeném elektrikáři. Tak jednoduché zapojení musí fungovat na první pokus. Pokud to nezvládáte, sjednejte si někoho.. Ušetříte si spoustu problémů a mnoho času sobě i nám na diskusích. Elektrikář to má za pár minut hotovo, zkontrolováno a vy klid. Tedy jestli je ta rohož, včetně čidla, položena správně. Jinak jde jen o dočasný klid. Něco o tom už vím.  (dance)



Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: Jirka Ne 03.12.2013, 11:46
Napětí tam je, měřil jsem to. Čidlo napojeno také. Displej ukazoval teplotu 8 st, tak předpokládám, že čidlo funguje. Jestli je špatná rohož, tak se asi zblázním. ??


Název: Re: Jak připojím termostat ABB 3292U-A00003 k topné rohoži?
Přispěvatel: David Hruda 03.12.2013, 11:51
Proud odpovídající příkonu rohože protéká obvodem?
Jaký je odpor rohože? Jaký je izolační stav?