třífázový přívod pro kombi sporák není třeba
Samozřejmě! Ale s takovou spoustou omezení, že bych do toho nešel!
při jednofázovém napájení přívod jištěný 16A je možné zatížit řádově 3600W, při jištění 20A kolem 4600W (to už není na běžnou zásuvku), při jištění 25A necelých 6000W (6kW).
Teď je třeba podívat se do "papírů" jaký odběr má jaká část sporáku, zamyslet se s jakou pravděpodobnos
tí bude v provozu více "částí", ...
A pak je třeba podívat se na přípojku do bytu a počítat jak je to s ostatními odběry:
- vařič 600 - 1400W (2,5 - 6A)
- rychlovarná konvice běžně kolem 2000W (8-9A)
- bojler podle velikosti až 2000W (až 9A)
- mikrovlnka - př plném výkonu minimálně 5A, ale pozor na špičky!
atd...atd...
A asi by se vám nelíbilo, když budete připravovat večeři, někdo zapne telku a BÁC, tma v celém bytě!