Dakujem za prispevky:
jedna sa o stavbu tehlovu, vsetky vedenia bleskozvodu su riesene vodicom AlMgSi
odpovede>
1) Projektant se snažil evidentně udělat elektricky izolovaný hromosvod, dokonce k tomu používá HVI (jaký?), ale značně pochybuju o izolaci a vzdálenosti od konstrukčních částí (věnců), - ale třeba je to dřevostavba, pak bych se ale vyhnul FeZn, který se výrazně více oteplí oproti AlMgSi
- je to murovana stavba pouzitie HVI je len koli terase aby pripadny bleskovy prud nepreskocil od zvodu do zabradlia...
2) Počet svodů nezpochybňuju ani neobhajuju, nemám údaje o dostatečné vzdálenosti vypočítané projektantem, ale rozmístění se mě zdá dost divoké.
- rozmiestnenie je divoke, problem tam robi terasa,
3) Skryté svody v trubce, jak je chce kotvit po 1m délky?
- zvody su ukotvene plechovou uchytkou a primurovane po celej trase v murive
4) Atika, jaká bude, jak je vyřešeno její spojení nebo elektrické odizolování (v půdoryse nevyčtu)
- atika je plechova, svorkami SS je na nej uchytena zachytavacia sustava na strechce domu
5) Když už HVI, kde má PA svorku na koncovce a její uzemnění na HOP (nebo aspoň na uzemnění ke zkušební svorce?), kde má oblast koncovky?
- oblast koncoviek HVI kablu zacina pripojenim na mrezovu zachytavaciu sustavu strechy a konci v skusobnej svorke. pre HOP je v RD vyvedeny z uzemnovacej sustavy zvlast vyvod FeZn
6) Proc se vás snaží zruinovat trasováním HVI kolem terasy, proč ho nestáhne rovnou dolů (možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného), nehledě na to, že tím navyšuje izolační vzdálenost S. Jen pro předtsavu katalogová cena HVI light je kolem 1200Kč/m
- ano cena HVI je vysoka, ale je tam okno a mala terasa z obyvacky, takze tam ten zvod nepripada v uvahu, preto je na oko vedeny az na vzdialenejsiu stenu vpravo dolu.
7) Myslím, že HVI je dokonce zbytečný (pokud tedy vyhoví ostatní svody na izolační vzdálenosti, tak proč by tento neměl), když by se svod oddálil od toho zmiňovaného zábradlí. (Zase ale platí: možná to není možné z konstrukčních důvodů - okno, něco jiného)
- presne tak nieje to mozne, vzdialenost s vysla cca 55cm a pri tom zvode v pravo dolu nieje mozne ulozenie aby nebola porusena max. s
Zábradlí připojit k uzemnění samostatně, nehnat na něj cíleně bleskový proud ze střechy, ale uvažovat, že může dostat boční úder (jak píše bráha - náhodný jímač)
- uvazovat ze moze dostat bocny uder je sv. pravda... takze lepsie ho nepripojit na HOP ale pripojit ho k zvodu v pravo dolu? potom je HVI zbytocny... vlastnekoli tomu sa to cele riesi... aby sa nestalo ze niekto bude na terase a zvod zavedie bleskovy prud do zabradlia... to by malo byt pripojene len na HOP si myslim...
9) O překrytí terasy jímací tyčí 1,5m ze střechy trošku pochybuju, ale bez řezů se to blbě odhaduje a možná se tam zvedá terén, tak to vyjde...
- je to preratane projektantom tyc podla koty je umiestnena tak aby prekryla aj najvzdialenejs
i roh terasy...
[/quote]
ak sa mi podari skusim prilozit nejake foto neskor...