Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům => Téma založeno: Pavel Jalový 13.03.2014, 13:24



Název: Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
Přispěvatel: Pavel Jalový 13.03.2014, 13:24

Chtěl bych regulovat v Mosaicu třícestný ventil, mám dva výstupy pro otevřít a zavřít, perioda ventilu ze stavu zavřeno do stavu otevřeno je 100s.
Nenašel jsem žádný vhodný funkční blok, nebo jsem špatně hledal.
Doufám, že nejsem první kdo to řeší a někdo poradí.


Název: Re: Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
Přispěvatel: Luboš Urban 23.03.2014, 23:16
V Mosaicu jsou dvě obecné knihovny pro regulaci, a sice RegoLib a RexLib. Třícestný ventil lze regulovat např. pomocí funkčních bloků PID1, resp. PID11 z knihovny RegoLib nebo fbSCU z RexLib. Popis bloků je přímo součástí helpu v Mosaicu.


Název: Re: Jak regulovat třícestný ventil v Mosaicu?
Přispěvatel: Milan Bydžovský 24.03.2014, 20:43
Jen pro upřesnění z knihovny RexLib se jedná o fbPIDU_SCUV (nebo  fbPIDU_SCU pokud je k dispozici informace o poloze ventilu).
Poslední nezmíněnou možností je použít bloky z knihovny ModelLib a to fbSimplePID a fbStepControl. Tyto bloky nabízí asi nejjednodušší nastavení regulace a poskytují řadu zajímavých údajů pro její vyladění.