Název: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Martin Sitta 05.03.2019, 08:21 Domovní instalace - 4 samostatné světelné okruhy, stejně vybaveny svítidly a 4 ks venkovních rolet. 2 okruhy při ovládání rolet bez problémů. 1. okruh při přerušení cyklu spouštění rolet vybudí světlo s vestavěným senzorem k probliknutí. 2. okruh při přerušení spouštění rolet vybudí vestavěnou kompaktní bodovku při vypnutém stavu k probliknutí. Kde je problém? Jak možno jev odstranit?
Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.03.2019, 16:14 Taková hloupá úvaha:
- je předepsána nějaká tolerance napájecího napětí - jaké jsou parametry sítě v místě připojení? - dojde k poklesu nebo špičce napětí mimo toleranci? Pak je buď problém v napájecí síti, nebo v parametrech rolet - nedojde k takovému poklesu nebo špičce? Pak je asi tak trochu šmejd napájení nebo ovládání světel. Bez měření a prostudování dokumentace jak připojených zařízení, tak provedení rozvodů, je to jen takové hádání na úrovni věšrtění z kávové sedliny Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Peter Munka 05.03.2019, 17:12 Malo informacii. Zatial to najma vzhladom na tu vypnutu blikajucu bodovku posobi dojmom sirenia prepatia po odpojeni indukcnej zataze (motor zaluzii). Mozno RC clen by pomohol.
Preco to nereklamujute u dodavatela zaluzii a instalacie ? Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: František Šohajda 05.03.2019, 17:45 Některé firmy vyrábí přímo určený RC člen na tyto "blikající" bodovky a jiné světelné zdroje.
Tuším , že jsem ji kupoval od ABB za cenu cca 400.-Kč. (Mají to v katalogu) Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 05.03.2019, 19:13 Je to, jak píše Peter, přepěťová špička vlivem vypnutí indukční zátěže. Řeší se RC členy, popř. varistory (k tomuto účelu přímo určenými!) co nejblíže k elektromotoru. Obvykle se to dá vmontovat do elektroinstala ční krabice, kde je přechod mezi pevnou instalací a pohyblivým přívodem rolety.
Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Martin Sitta 06.03.2019, 09:04 Přikláním se k názoru krátkodobého přepětí (které nedokážu běžným přístrojem
změřit), zapříčiněné vypínáním indukčnosti. V instalaci naměřená impedance 0,34 ohm. Reklamace proběhla, přijeli technici připojili si vlastní připojovací kabel s ovládáním do zásuvku a roleta jezdila nahoru a dolu bez blikání světel, což je pochopitelné. Takže smolík. Za nasměrování k RC odrušovací člen dík. Jak ale zapojit tento člen na přívodní vodiče motoru který je reverzován vypínačem? V ABB katalogu jsem objevil výrobek s názvem kompenzátor, který bych připojil paralelně ke světlu. Mám totiž prostorový problém s RC členem, motor je obtížně přístupný a v instal. krabicích není prostor. Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Peter Munka 06.03.2019, 10:05 Zakladne pravidlo odrusenia je, riesit to cim blizsie pri zdroji, ktorym je motor. Napojit to k svetlam nemusi pomoct. Pokus dodavatela zaluzii s napajim kablom z ineho miesta (ked to bolo ok) poukazuje najskor na subeh vodicov k bodovke / inym svetlam a motorom zaluziii.
Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Martin Sitta 06.03.2019, 14:47 Souběh vedení pro motor a blikající světlo je asi 7m. Prosba je možno nakreslit
schéma zapojení RC členu k motoru, který má dva fázové přívody pro chod motoru nahoru a dolu. Pokusím se napojit RC člen na přívodní vedení, samozřejmě co nejblíže k motoru. Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Čestmír Kubáček 06.03.2019, 18:54 Je na blikajícím světle nápis výrobce který končí "LUX"? Chyba světla, není-li výrobce lux, pak je možnosti daleko více.
Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Peter Munka 06.03.2019, 20:45 Kedze blika vypnute svetlo, este by bolo riesenim zmenit spinac svetla za prepinac a posielat do svetla bud fazu alebo nulu. Bodovka natvrdo napojena na oboch koncoch na N blikat nebude. Ak by to z nejakeho dovodu nebolo mozne (chybajuci N v krabici spinaca), sa da zapojit male rele rovnakym stylom priamo do svietidla.
Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.03.2019, 21:10 Kedze blika vypnute svetlo, este by bolo riesenim zmenit spinac svetla za prepinac a posielat do svetla bud fazu alebo nulu. Bodovka natvrdo napojena na oboch koncoch na N blikat nebude. Ak by to z nejakeho dovodu nebolo mozne (chybajuci N v krabici spinaca), sa da zapojit male rele rovnakym stylom priamo do svietidla. Promiňte, to jsem nepobral. Nešlo by to rozvést nějak tak, abych to pochopil i já? Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Peter Munka 06.03.2019, 23:07 Bezne spinac svetla prerusuje vodic L a tym spina svietlo (radenie 1).
Moj navrh je nahradit ho prepinacom (radenie 5), na jeden pol prepinaca L, na druhy N a kontakt zapojit na svetlo. Vysledkom bude svetlo zapojene natvrdo na N vo vypnutom stave, cim sa odstrani problem so subehom s kablom k motoru, nebude to "v lufte". Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 07.03.2019, 07:08 Asi myslíte vypínač řazení 6.
Název: Re: Jak odstranit probliknutí světla při ovládání venkovních rolet? Přispěvatel: Peter Munka 07.03.2019, 08:48 Ano, zmylil som sa, radenie 6.
|