No, dá se změřit impedance na vstupu do objektu, z tohoto údaje se dá vypočítat hodnota Ik, respektive některé přístroje ji dokáží spočítat a přímo zobrazit.
Měření velmi nízkých hodnot impedance je ovšem poměrně problematické, jsou na to zapotřebí speciální přístroje a pomůcky, měření může být velmi snadno ovlivněné různými "drobnostmi", které se při normálním měření neuvažují.
Vychází se tedy z hlavně výpočtů a to je spíše otázka pro projektanty.
Ale osobně jsem se ještě nesetkal s proudy většími než 20 kA. Obecně lze také říci, že čím bude po cestě více jisticích prvků, tím lépe, protože energie zkratového proudu se jakoby "rozdělí" na jednotlivé prvky. Nepřekonatelné jsou v tomto směru klasické tavné pojistky.
V domovních instalacích a jiných připojeních do 100A je obvykle naprosto dostatečná kombinace pojistky v přípojkové skříni, jističe před elektroměrem a dále jističe okruhu.
Jistič před elektroměrem by měl mít zkratovou odolnost 10 kA, to je obvykle i v připojovacích podmínkách distributorů (alespoň EON to požaduje), podle mého soudu to ovšem souvisí spíše s "kvalitou" jističe než s reálnou potřebou v místě. Další jističe (v podružné rozvodnici) už většinou postačí 6 kA.
Důležitá pro místní podmínky je zejména vzdálenost od transformátoru, čím blíže, tím "hůř".
Osobně postupuji tak, že si změřím impedanci na vstupu do objektu, pokud jsou naměřené hodnoty velmi nízké, až pak počítám ...
Naprosto jiná situace je u větších průmyslových instalací, kde je skoro vždy trafo "za rohem".