Název: Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit? Přispěvatel: Jiří_Macků 15.07.2009, 09:57 Chtěl bych se zeptat na názor v situaci týkající se umístění HOP, svodičů přepětí a bytového rozvaděče v RD dle přiloženého nákresu (rozvaděč RB umístěn v garáži). Přívod z RE v plotním pilířku je TN-C, objekt má vybudovaný hromosvod a základový zemnič s vývodem dle situace. Uvažované možnosti jsou následující:
varianta 1. uzemňovací přívod je veden podlahou do HOP, která je umístěna pod RB, svodiče přepětí jsou umístěny v RB. Výhoda řešení je v umístění v jednom prostoru. Není však toto řešení v rozporu s ČSN 62305-4 čl.5.3 "přípojnice pospojování by měla být připojena uzemňovací soustavě co možná nejkratší cestou (použitím vodičů pospojování ne delších než 0,5m). Nevýhoda je zavlečení bleskového proudu do objektu, i když na relativně kratké vzdálenosti. varianta 2. uzemňovací přívod je napojen na HOP v blizkosti uzemňovacího přívodu a svodiče přepětí jsou umístěny v jeho blízkosti. Podlahou je veden "čistý" přívod do RB a včetně přizemnění rozvaděče z HOP. Nevýhoda tohoto řešení je instalace dalšího rozvaděče pro svodiče přepětí v místě vstupu vedení do objektu. Můžete poskytnou tip na rozvaděč (výrobce) pro instalaci svodičů přepětí podle varianty 2? Díky všem za případné názory. #uft# Název: Re: Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit? Přispěvatel: Pavel Horský 15.07.2009, 15:02 Běžná je varianta č.1. Varianta č.2 je nákladnější a vcelku nezvyklá.
Název: Re: Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit? Přispěvatel: Jan Hájek 15.07.2009, 16:10 Mrkněte se na kapitolu 1 KníŠky 2.0, www.kniska.eu .
Varianta 1 by šla použít při umístění přívodu do kovové řádně uzemněné trubky. |