Název: Čím jsou způsobeny různé jalové výkony ve fázích generátoru? Přispěvatel: Tomáš Špaček 26.05.2014, 10:25 Mám případ bioplynové stanice, která má 4 kogenerační jednotky. Kabely motorgenerátor ů jsou vyvedeny na přípojnice, ke kterým je připojen síťový analyzátor. Měření el. veličin a výkonů probíhalo měsíc. Fázové napětí 1. a 2. fáze je stejné (230 V), 3. fáze má napětí vyšší cca o 5 V. Proud v 1. a 2. fázi je stejný (1,55 kA), 3. fáze má nižší (1,45 kA) Zajímalo by mě, čím může být způsobeno, že v jednotlivých fázích jsou různé jalové výkony. (Předpokládám, že to bude mít spojitost právě s mírně nesymetrickým napětím a proudem) Jalový výkon fáze 1. se pohyboval v rozmezí: 150 kVAr (kap) - 250 kVAr (ind) Jalový výkon fáze 2. měl čistě ind charakter - kolem 250 kVAr Jalový výkon fáze 3. se pohyboval v rozmezí: 200 kVAr (kap) - 200 kVAr (ind) Mohl by mi prosím někdo jednoduše vysvětlit, jaktože čtyři synchronní generátory mají na výstupu různé jalové výkony? Název: Re: Čím jsou způsobeny různé jalové výkony ve fázích generátoru? Přispěvatel: Ivan Polínek 26.05.2014, 20:05 Jakým způsobem jsou zapojeny silové nn kabely mezi generátory a nn rozvaděčem? Jedná se o jednožilové kabely?
Název: Re: Čím jsou způsobeny různé jalové výkony ve fázích generátoru? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.05.2014, 17:48 technický přesun
|