|
Rudolf Šála
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 08.04.2011, 10:22 » |
|
Postupná rekonstrukce el.instalace. Ve spojovacích krabicích od jednotlivých místnostích jsou jak světelné i zásuvkové obvody. (v jedněch krabicích - vím že je to prasárna, ale už je to pod štukem) Tam jsou nasvorkovány PE vodiče od světených a zásuvkových obvodů ( i třeba různých ) v jedné vagovce. N vodiče a L vodiče jednotlivých vodičů OK. Já jsem do zdědil po "kolegovi" který mně už bohužel nepomůže (není mezi námi). Co vy na to?
Jednoduché, vysekat ještě jednu krabici a rozdělit to. Musíte si to umět zdůvodnit před majitelem, dva okruhy v jedné krabici jsou holt nepřehledná čuňárna a spojování vodičů PE dvou okruhů mi nepříjde profesionální. Navíc jestli je to postupné tak se tam určitě objeví zedníci.
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Online
|
|
« Odpověď #3 kdy: 08.04.2011, 11:56 » |
|
Nedalo by sa to chápať ako normou nepredpísané, ale dobrovoľne vykonané miestne doplnkové ochranné pospájanie?
Apríl už byl, ne? Já jsem si vždycky doplňkové pospojování představoval jako nějaké dráty navíc, ne že se víc drátů sloučí do jednoho (který má jistotně tomu odpovídající průřez, že).
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Online
|
|
« Odpověď #5 kdy: 08.04.2011, 13:26 » |
|
Otázku som pochopil tak, že sú tam všetky vodiče, čo majú byť, len naviac sú ešte PE navzájom prepojené pomocou Wago svorky
Na to by nám musel odpovědět p. Kafáč. Ale tuším, že kdyby to tak opravdu bylo, tak by se vůbec neptal. Že v něm vyvolalo pochybnosti hlavně to, že těch PE vodičů je nějak míň.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 08.04.2011, 13:55 » |
|
Důležité je, jestli je "počet" vodičů PE stejný jako počet okruhů. Bylo by špatně, kdyby pro několik okruhů byl jen jeden přívod PE a ten byl rozdělen, pak by byl problém s jeho průřezem.
Další důležitá věc je, aby to byly ve všech případech opravdu vodiče PE, aby se tam nezatoulal nějaký vodič PEN! Pokud jsou to opravdu jen vodiče PE, je to sice nestandartní řešení, ale nějaké akutní nebezpečí bych v tom nehledal.
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Fuk Tomáš
Online
|
|
« Odpověď #8 kdy: 08.04.2011, 14:12 » |
|
...Tam jsou nasvorkovány PE vodiče od světených a zásuvkových obvodů ( i třeba různých ) v jedné vagovce... Co vy na to?
Do krabice je přiveden z RB 2xkabel pro světelné obvody a 2xkabel pro zás. obvody. Odchází 4xkabel pro zásuvky a 3xkabel pro světelné okruhy. Všechny vodiče PE spojeny dohromady.
Jestli dobře počítám, tak to je 11 kabelů. 11 PE vodičů asi v jedné Wago svorce nebude? Já alespoň znám max. 8-vodičové. Anebo jste to myslel tak, že příchozí jsou dva dvoužilové kabely v TNC a odchozí jeden třížilový a jeden čtyřžilový, oba v TNS? (a k čemupak slouží ta 4. žíla v zásuvkovém kabelu?)
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
Krýdl Petr
|
|
« Odpověď #9 kdy: 08.04.2011, 14:48 » |
|
Tuto akci vám nezávidím, ale co to vyřešit pomocí 2 nebo 3 pozičních WAGO svorek a vytvořit vždy samostatný spoj L - N - PE (přívod - odvod) jednotlivého okruhu. Tzn. světla zvlášť, zásuvky zvlášť. Bude to sice vosí hnízdo, ale budete mít kabely v podstatě naspojkované, ale hlavně rozdělené. Jestli jsem to pochopil dobře tak máte větší krabici 125 mm, tam by se to mohlo vše vejít. Doporučuji na víčko zevnitř popsat jednotlivé propoje, aby se v tom popřípadě mohl vyznat někdo jiný i po vás.
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #10 kdy: 08.04.2011, 15:01 » |
|
Jestli to správně chápu, ta krabice KO 125 je v podstatě rozbočovací, jsou do ní připojeny přívody z rozvodnice a vývody k jednotlivým okruhům.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 08.04.2011, 16:26 » |
|
Apríl už byl, ne? Já jsem si vždycky doplňkové pospojování představoval jako nějaké dráty navíc, ne že se víc drátů sloučí do jednoho (který má jistotně tomu odpovídající průřez, že).
Ne, ne doplnkové pospojení (jeho podmínky) vznikají v obvyklé instalaci "automaticky" vlastní instalací napájecích vedení, dráty navíc nastupují, až když by byl odpor mezi neživými částmi větší, než připouští norma.
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #14 kdy: 08.04.2011, 19:43 » |
|
Nechápu, co tady řešíte. V krabici s věnečkem taky spojíte všechny PEčka dohromady. V konečném důsledku tak nejlepší PEčko pomůže těm horším.
Tady se jedná o vodiče PE různých okruhů a ty spojovat či nespojovat v krabici mezi sebou znamená znát dokonale místní podmínky instalace (např. možné spojení neživých částí zařízení s delší dobou odpojení a ochranného kolíku zásuvky, kde je předpokládáno odpojení v době kratší). Z tohoto pohledu je vaše odpověd "nebezpečná".
|
|
|
|
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Offline
Chránič je chránič!
|
|
« Odpověď #15 kdy: 08.04.2011, 20:38 » |
|
Skutečně nejde o doplňkové pospojování.Do krabice je přiveden z RB 2xkabel pro světelné obvody a 2xkabel pro zás. obvody. Odchází 4xkabel pro zásuvky a 3xkabel pro světelné okruhy. Všechny vodiče PE spojeny dohromady. Ostatní tak jak má být. Krabice KT (KP?) 125. Po štuku a malování. Podobně ještě ve dvou pokojích.
TO: Kafáč Spojovat dva různé obvody v jedné společné krabici je v rozporu s předpisy ČSN. Co se týče středních vodičů N různých obvodů, ty se nesmí nikde v instalaci spojovat. Jediné místo spojení vodičů N různých obvodů je rozváděč z kterých jsou kabely vyvedeny. Co se týče spojování samostatných ochranných vodičů PE různých obvodů, ty se mohou spojovat a měly by se spojovat na příslušných svorkovnicích - např. HOP a pod. V souladu s ČSN může být jeden ochranný vodič PE, za určitých podmínek, společný i pro více obvodů.
|
Chránič chrání - jistič jistí.
|
|
|
|
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #17 kdy: 08.04.2011, 21:04 » |
|
Spojování různých obvodů v jedné krabici může být i nebezpečné. Závada na světelném okruhu - vypnu světelný jistič a zkusím na přívodu, že je krabice bez napětí a bác zásuvkové okruhy v krabici jsou pod napětím a může být zaděláno na úraz el. proudem.
|
|
|
|