Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Tomáš Blachut 10.04.2018, 14:43



Název: Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
Přispěvatel: Tomáš Blachut 10.04.2018, 14:43
Jaký byste použili svodič přepětí (nebo svodič bleskového) proudu pro venkovní čidlo teploty např. QAC34 pro ekvitermní řízení kotle? Kde by bylo nejvhodnější umístění?
Myslím, že se tato oblast docela opomíná.



Název: Re: Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.04.2018, 08:40
V první řadě čidlo umístit na fasádě tak, aby bylo v ochranném prostoru jímací soustavy a bylo od ní vzdáleno více, než je dostatečná vzdálenost. S ohledem na cenu čidla i tomu co obsahuje bych ochranu zaměřil pouze směrem k vnitřnímu systému, tedy na vodičích v místě vstupu do objektu. Bohužel v data sheetu čidla na www není uvedeno napětí a tak mohu doporučit nějakou SPD buď řady BLITZDUCTOR XZ či SP, nebo DEHNconnect řadovou svorku.
http://dehn.cz/cs/ochrana-pro-it-systemy-yellowliner (http://dehn.cz/cs/ochrana-pro-it-systemy-yellowliner)


Název: Re: Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.04.2018, 09:28
...Bohužel v data sheetu čidla na www není uvedeno napětí a tak mohu doporučit nějakou SPD buď řady BLITZDUCTOR XZ či SP, nebo DEHNconnect řadovou svorku....
Nebyl pro takové situace vymyšlen Blitzductor XTU?


Název: Re: Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
Přispěvatel: Jan Hájek 11.04.2018, 09:44
Nebyl pro takové situace vymyšlen Blitzductor XTU?
Čidlo vypadá jako čistě odporová záležitost a tak by to nejspíše šlo, ale vzhledem k tomu, že XTU pracuje v podstatě jako horní propust, kdy na změny napětí o více než +-5V reaguje jako na přepětí bych byl u neznámých systémů opatrný.
Setkal jsem se i s případy, kdy v systému na deklarované 485 byla šířka pásma větší a dělalo to neplechu.


Název: Re: Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
Přispěvatel: Tomáš Blachut 14.04.2018, 08:16
Čidlo vypadá jako čistě odporová záležitost a tak by to nejspíše šlo, ale vzhledem k tomu, že XTU pracuje v podstatě jako horní propust, kdy na změny napětí o více než +-5V reaguje jako na přepětí bych byl u neznámých systémů opatrný.
Setkal jsem se i s případy, kdy v systému na deklarované 485 byla šířka pásma větší a dělalo to neplechu.
Dle vyjádření technika je tam pravděpodobně (neměřil to) na svorkách 5V stejnosměrných . Za 20. let jeho praxe v plynových kotlích jsem prý 1. případ, který řeší ochranu vedení teplotního čidla. Požádal o radu technické oddělení výrobce.


Název: Re: Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
Přispěvatel: Tomas M. 14.04.2018, 13:39
Často při měření odporových teplomerů není referenční napětí připojeno trvale, ale vždy na zlomek sekundy, aby nedocházelo k ohřívání čidla průchodem proudu - (což je teda podstatnější spíše u 100ohm termistorů). Aby pak ochrana tyto "pulzy" z řídící jednotky neodfiltrovala ..


Název: Re: Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
Přispěvatel: Tomáš Blachut 16.04.2018, 12:00
Dle technika:
pracovní rozsah venkovního čidla je cca 13 kOhm až 400 Ohm (to odpovídá venkovní teplotě -30 až +50°C) – dle servisního manuálu.
Napětí není v žádném podkladu uvedeno, naměřil jsem následující hodnoty: při -15°C = 3,59V, při 0,8°C = 2,7V a při +30°C = 1,29V.
Napětí je trvalé bez pulzů.


Název: Re: Jaký svodič bleskového proudu/přepětí použít pro venkovní čidlo teploty?
Přispěvatel: Jan Hájek 16.04.2018, 14:57
Tak podle zadaných parametrů by to mohly být následující svodiče:

obj.č. 920222 BLITZDUCTOR® XT (http://www.dehn.cz/cs/3398/32016/Familie-html/32016/BLITZDUCTOR%C2%AE+XT+%E2%80%93+moduly+svodi%C4%8D%C5%AF+p%C5%99ep%C4%9Bt%C3%AD+s_bez+LifeCheck%C2%AE.html?pid=2384664&sid=2384667)

Pokud by nebylo místo pro instalaci, šel by použít nejspíš

obj.č. 922210 DEHNbox TC 180 (http://www.dehn.cz/cs/3404/33104/Familie-html/33104/DEHNbox.html?pid=2814540&sid=2814547)

Pokud to bude na fasádě, kde nehrozí bleskový proud
obj.č. 926222 BLITZDUCTOR® SP (http://www.dehn.cz/cs/3398/138714/Familie-html/138714/BLITZDUCTOR%C2%AE+SP+-+moduly+svodi%C4%8D%C5%AF+p%C5%99ep%C4%9Bt%C3%AD.html?pid=1827073&sid=1827079)


obj.č. 917920 DEHNconnect SD2 (http://www.dehn.cz/cs/3399/252046/Familie-html/252046/DEHNconnect+SD2.html?pid=2673056&sid=2673057)