Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba, rekonstrukce => Téma založeno: jaronin 19.01.2009, 15:59



Název: nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
Přispěvatel: jaronin 19.01.2009, 15:59
Koupili jsme byt, nějak nám zde nefunguje bojler.
Jen tak letmo jsem koukal jak je připojen, napajení je řešeno pouze dvěma dráty ... nějak mi tam schází nějaké uzemnění
(žlutá - zelená PE) je to normální?
byt je starý... stavěný za komunistů, Bojler Je Tatramat 1350W


Název: Re: nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
Přispěvatel: Kamil Novák 19.01.2009, 16:15
Jestliže chybí propoj PEN vodiče na vnitřní ochrannou svorku, tak to je sice hodně špatně, ale na vlastní funkci (ohřívače) to nemá vliv.

V případě, že máte ten ohřívač v koupelně, tak nekoukat, nestát a rychle upalovat pro elektrikáře.  (!)  (surprice)


Název: Re: nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
Přispěvatel: jaronin 19.01.2009, 16:26
Bojler je v koupelně přímo nad vanou, jistič je vypnutý... takže to snad nikoho nazabije... stejně budeme dávat bojler nový... já elektrice vůbec nerozumím, ale stejně mě to zarazilo, že ten bojler je připojen jen na dva dráty...
samozřejmě práci přenechám odborníkům  8)


Název: Re: nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
Přispěvatel: Kamil Novák 19.01.2009, 16:50
Dvoudrátové rozvody se ještě v nedávné minulosti běžně používaly.

Když se podíváte na ohřívač ze stran nebo zespodu, vidíte někde na vnějším plášti nebo držácích nějaký samostatný vodič, napojený na kostru ? Měl by být zeleno/žlutý, ale běžně se používaly i holé Cu dráty.  ??

Jelikož máte ohřívač přímo nad vanou a jedná se o "starší model",  tak je plánovaná výměna namístě i z důvodu pravděpodobně nedostatečného krytí vzhledem k zóně, kde se nyní nachází.

Nešlo by ten nový přemístit jinam (co nejdál od vany nebo sprchy) ?


Název: Re: nechybí u nefungujícího bojleru uzemnění?
Přispěvatel: Jaronin 19.01.2009, 17:08
Na plášti bojleru jsem našel šroub se značkou "uzemnění" bohužel zde žádný vodič připojený není, takže ho někdo asi musel odpojit... totéž je u vany, ta není také uzemněna...  podle mě ty dráty prostě někdo vytrhal při nějaké předchozí přestavbě  ::),  jelikož do umakartového jádra vedou takový tlustý hliníkový dráty .... a jsou přichyceny ve stoupačce k takovému železnému rámu... takže to tu kdysi všechno uzemněné bylo
Bojler přemístí bohužel nepůjde, koupelna je opravdu malá... nikam jinam bohužel umístit nepůjde  :(