Jirda
|
|
« kdy: 22.05.2020, 06:31 » |
|
Je možné na kabel CYKY vyvedený z podlahy pro připojení vestavěného spotřebiče připojit rovnou koncovku nebo je nutné dát přes OBO krabici lycnu s koncovkou?
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #1 kdy: 22.05.2020, 12:27 » |
|
O jaký spotřebič se jedná?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Online
|
|
« Odpověď #6 kdy: 22.05.2020, 23:27 » |
|
Nechce se mi teď hledat, jestli je to v "5-52" nebo jinde... Ale píše se tam něco ne smyslu. že pokud se má se spotřebičem občas pohnout např. kvůli úklidu, čištění,... neměl by být připojen pevným přívodem, kabele s plným jádrem, ale tzv. poddajným přívodem, kde je pevně připojen kabel s "licnami"
Pokud upnu cykynu do svěráku, tak dá celkem práci, než nějaký vodič ulomím, a to ji ohýbám v ostrém úhlu oproti upnutí...... Nedokážu, vlastně ani nechci si představit hospodyňku, která odsouvá sporák tak často, že by přívod zlomila.
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #7 kdy: 23.05.2020, 07:21 » |
|
U vestavného spotřebiče bych se pevného připojení vůbec nebál a nemám s tím žádný problém. Takové ty řeči, že se musí s vestavěným spotřebičem občas manipulovat jsou jaksi naprosto mimo realitu. Ti z vás co toto tvrdí si odpovězte na otázku, kolikrát za životnost např. sklokeramické desky je potřeba s touto jakkoli manipulovat? A do jaké míry hrozí poškození kabelu při této manipulaci? A nelžete si do své duše Vemte na vědomí, že i sebelépe provedený spoj v elektroinstala ci je jen dalším potenciálním místem možného vzniku poruchy. Spíš bych koukal u připojovaného spotřebiče na kvalitu odlehčovací spony a kvalitu přípojné svorkovnice. Za léta praxe se mi nestalo, aby mi nějaký jouda poškodil kabel, který mi koukal z podlahy a byl již instalovaný v ochranné trubce. I když chápu, idiotmetr nemá v některých případech dost velký rozsah měření.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #8 kdy: 23.05.2020, 08:18 » |
|
Kolikrát ten spotřebič odtahuje ? Když spotřebič má svorkovnici prázdnou, tak CYKYnu zapojím přímo do ní. Pokud má spotřebič kousek pohyblivého kabelu napojení přímo do spotřebiče-zaplombován, tak to připojím přes krabici s vyšším krytím.(Záruka)
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Josef Drda
OSVČ RT-E2A
Offline
TNS
|
|
« Odpověď #9 kdy: 23.05.2020, 08:36 » |
|
Nechce se mi teď hledat, jestli je to v "5-52" nebo jinde...
Ano je to v ČSN 33 2000-5-52 ed.2 ... 521.9 a NA.3
|
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstala cí. Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovacích strojů na plasty včetně jejich periferií. Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #10 kdy: 23.05.2020, 09:34 » |
|
Když už chcete ignorovat citovanou ČSN, je dobré si přečíst návod výrobce. V žádném jsem zatím nenašel zmínku o CYKY kabelu.
Zdá se mi, že někteří trvají na dodržení norem a požadavků výrobců, jen pokud se jim to hodí.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #11 kdy: 23.05.2020, 09:39 » |
|
Zdá se mi, že někteří trvají na dodržení norem a požadavků výrobců, jen pokud se jim to hodí.
Jistě míříš na mě, ale já nic nepsal o vyjádření výrobce a jeho požadavcích. Snad již všichni víme, jak je to s nutností dodržování požadavků výrobce. O tom jsem se záměrně ani nezmiňoval.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 23.05.2020, 09:48 » |
|
Jistě míříš na mě,...
Já na nikoho nemířím, to je takový obecný povzdech.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #15 kdy: 24.05.2020, 09:25 » |
|
Ale tady nikdo nehovoří o pevném připojení spotřebiče spotřebič má i nadále svůj pohyblivý přívod lycnou s koncovkou Otázka zněla zda je nutné dát na CYKYnu OBO krabičku a vyvést z ní lycnu s koncovkou nebo může být koncovka přímo na CYKY
Čemu říkáte koncovka? Normální zástrčce, jako má třeba žehlička? Tak proč nedat úplně obyčejnou zásuvku? Samozřejmě, zásuvka je poněkud méně spolehlivý spoj, než pevné spojení svorkovnicí. Pokud chcete risknout ztrátu záruky, je možno zástrčku ustřihnout a připojit napevno ve svorkovnici (třeba 3938A).
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|
|