Poradíte, v jaké oblasti řešení hledat? Nebo je řešením pouze rozložení spínané zátěže?
Nepíšete, ale vzhledem k výkonu topení uvažuji o tojfázové FVE a trojfázové topné spirále.
Nechápu, proč toto rozložení nemáte hned od počátku. Wattrouter lze naprogramovat poměrně volně a na dvě fáze bojleru dáte relátka, která budou spínat ve dvou stupních podkladní výkon spirály a SSR relé bude jen v jedné fázi doregulovávat odběr na nulový přetok. SSR relé pak stačí jednofázové, daleko lacinější, nebo jen jedno místo tří a spínací ztráty na polovodičích klesnou na třetinu.
Podle reálného zapojení topných těles lze vymyslet i fikaná propojení skrz kontakty více relé tak, že na spínací výkon klíčovaný polovodičem je potřebné spínat i méně než onu třetinu příkonu topnice a regulace podstavného výkonu topení je více než dvoustupňová..
Podmínkou řešení je ale opravdu napájení topné spirály zapojené s nulovaným uzlem, aby byla zátěž rovnoměrná.
Mimochodem fázové spínání i spínání celých period vždy bude dělat flikr. Ten podle tvrdosti sítě se projevuje blikáním a na střídači fotovoltaiky naprosto vždy akusticky. Ale akustické projevy fotovoltaiky ji neškodí natolik, jak si myslíte, na to je dimenzovaná. Ale hodně škodí špičkovému odběru z baterií FVE. Rozložením záleže zrovnoměrníte i vykrývací odběr z baterií a tím jim prospějete.
Navíc nepíšete, jestli wattrouter a SSR reguluje fázově, nebo po celých periodách.
Tlumivkou trochu zaoblíte hrany fázové regulace, tlumivka to musí jednofázová a být speciální s odolností proti přesycení - jde o tlumivku pro vstupy do frekvenčního měniče a dimenzuje se u ní jak indukčnost tak proud. Ale tlumivka více namáhá polovodič spínacího prvku (SSR) a ten musí být s dostatečnou napěťovou rezervou a se schopností spínat indukční zátěž (dlouhý budicí pulz triaku nabo tyristorů). To neumí každé levné SSR. Dále musíte dobře nadimenzovat přepětovou a komutační ochranu polovodičového spínacího prvku.
Regulaci po periodách tlumivka nepomůže.