Název: Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu? Přispěvatel: kyselda 25.03.2014, 07:02 Dostal se nám na firmu staveništní rozvaděč (starý plechový, zásuvky zespod) ke kterému jsme dostali revizi která ale byla provedena ještě ve skladu odkud nám ho dovezli. A já se ptám, jestli je vůbec možné udělat revizi rozvaděče jinde, než je potom skutečně připojený a případně co v ní má být? Nám tam totiž jen popsali rozvaděč, jističe, vodiče, změřili Rp a víc nic. Je taková revize skutečně k něčemu? Moderátor: Lépe nastudovat pravidla! Jedno téma = Jeden dotaz! Název: Re: Lze provést revize staveništního rozvaděče ještě ve skladu? Přispěvatel: Juraj Hámorský 25.03.2014, 08:50 Píšete že je starý, teda si myslím, že už bol niekde použitý a teda tá revízia je z predchadzajúce ho miesta. /môj dohad/