Diskuse Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: Václav Šmída 14.07.2008, 23:42



Název: Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
Přispěvatel: Václav Šmída 14.07.2008, 23:42
Nejprve krátce popíši situaci.
Bytový dům, 3 patra, v řadě s podobnými. Soustava vzájemně propojených hromosvodů.
Do objektu vstupují kabely 3x230/380, kabelovka a telekomunisti - vše zemí, v městské zástavbě.
Dále dva anténní svody - izolované antény v ochranné zóně, kabely na vstupu do objektu uzemněny (na stoupačku ÚT),  osazeny přepěťové ochrany.
V každém podlaží pospojeny PEN, skříň rozvaděče a stoupačky vody + ÚT.

Je mi jasné, že pro dobrou ochranu objektu před bleskem by bylo správné instalovat svodiče bleskových proudů tř. B na vstup do objektu, a pak C do rozvaděčů na patrech (pří... B+C na vstup do objektu),  a dále svodiče na vstup kabelovky do objektu (2 koaxy) a na vstup telekom. kabelu do objektu (asi 30-párový kabel). Zainvestování a realizaci takové akce ale neprosadím, přemýšlím o náhradním řešení snižujícím rizika.

1) výstupy kabelovky (plášť koaxů) na jednotlivých podlažích spojit na pospojované stoupačky - kdo chce ať si dá i přepěťovou ochranu na ochranu vnitřního vodiče
2) telefonní kabel maximálně zaizolovat, kdo chce ať si dá na tlf. zásuvku přepěťovou ochranu
3) na svou přípojku za elměrem bych instaloval svodič B+C

Tím podle mne dosáhnu toho, že se ve stoupačce kabel. rozvodů omezí přepětí (v případě zásahu bleskem) na několik málo kV - kdo nebude mít svodiče/přep. ochrany, tak bude mít trochu smůlu se svými spotřebiči, ale rozvody budou mít šanci přežít.

Při takovémto náhradním řešení ovšem bleskové proudy tekoucí svodičem dle 3) budou menší, než kdyby byl svodič instalován hned na vstupu do objektu (stoupací vedení je Cu 6 mm2. Má podle vás smysl investovat v tomto případě pro 3) do superhifi svodiče, jako je DEHNventil DV TNC 255 (900373),  anebo stejnou službu udělá varistorový B+C svodič 3x50 kA (10/350μs) jako např. ISKRA PROBLOC BSR 150/275
http://svodice.cz/obchod/svodice-tridy-b-c/strana/3/sort/d/detail/21/
či dokonce 3x25 kA (10/350μs) jako např. ISKRA PROBLOC BSR 75/275
http://svodice.cz/obchod/svodice-tridy-b-c/strana/2/sort/d/detail/19/
?


Název: Re: Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.07.2008, 01:00
Jedině DEHN  ;).
Pokud srovnáte parametry takzvaných varistorových B+C s např. DEHNguardem LI, zjistíte, že u některých výrobců je tam to B nedopatřením. Mrkněte se na www.kniska.eu/kniska (http://www.kniska.eu/kniska).
Pokud chcete již dělat kompromis, nasaďte si pouze SPD Typ 2 za Vaše měření.
Jinak velice hezký přehled parametrů takzv. B+C naleznete v práci prof. Flissovskeho
http://uloz.to/165422/Artykul-Flisovski elektorinstala tor.pdf (http://uloz.to/165422/Artykul-Flisovski elektorinstalator.pdf)


Název: Re: Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
Přispěvatel: Hynek Čermák 15.07.2008, 06:53
to Hájek: soubor na uvedené adrese neexistuje píše to toto:
Požadovaný soubor nebyl nalezen, zkontrolujte prosím překlepy v adrese. :(


Název: Re: Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.07.2008, 07:20
http://uloz.to/578690/artykul-flisovski-elektroinstalator.pdf (http://uloz.to/578690/artykul-flisovski-elektroinstalator.pdf)


Název: Re: Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
Přispěvatel: tovec 15.07.2008, 10:43
Myslím, že v této aplïkaci by postačil i průměrný (z hlediska svodové schopnosti) varistorový svodič bleskových proudů, neboť riziko zavlečení bleskového proudu, zde není zase tak vysoké. A kdyby přeci jen něco, tak to ten svodič vydrží.
Ze sortimentu Hakel bych doporučil SPC3.1-90 / 230 V (vydrží 12 kA 10/350 / pól).
Ta Iskra samozřejmě vyhovuje také, jestli má uváděné parametry.


Název: Re: Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
Přispěvatel: Václav Šmída 15.07.2008, 11:54
Děkuji za odpovědi.
Jestli tomu správně rozumím, tak ta ISKRA PROBLOC BSR 75/275 má - alespoň papírově - lepší parametry, než DEHNguard M TNC 275 (DEHNguard LI jsem nějak nikde nenašel),  zato ten DEHNguard má vyměnitelné varistory a identifikaci stárnoucích varistorů (svodový proud) - při srovnatelné ceně.
Výhoda vyměnitelných varistorů je ale poněkud virtuální, když velkoobchod je ani nenabízí http://elkas.cz/eshop/razeni_dle_vyrobcu.php?filtr=1&produkt=DEHN a svodové proudy se dají občas (1x ročně) změřit.


Název: Re: Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
Přispěvatel: Jan Hájek 15.07.2008, 12:13
Mrkněte se na předmluvu od str.9 v KníŠce 2.0, to vám usnadní orientaci v problematice. O měření SPD je hezký článek tamtéž od M.Kauckého od cca strany 200.
U výrobku DEHNguard se jedná o SD Typ 2
www.kniska.eu/kniska (http://www.kniska.eu/kniska)