No tak tady vidím bez sekání tyhle možnosti:
1. Použití komba, kde nemusí v tom sklepě sedět krytí a stejně nesedne průřez PENu, nepřizemněno rozdělení (tohle přizemnění je rozumný, ale není podle normy nezbytný)
2. Použití malé rozvodnice s chráničem - sedne krytí, nesedne průřez PEN (ale jeho odpadnutí se dá ošetřit podpěťovou vyrážecí cívkou), nepřizemněno rozdělení
3. Kabel do lišty k rozvaděči, estetický problém, ale bez sekání
4. Přeznačení žíly na N, nesednou barvy podle norem, ale jinak funkční
5. Přechod do TT, ale tam je nutnost přeznačit PE na N + kopání zemniče
Já osobně bych asi volil tu možnost 3. Nejmíň pracný, bezpečný, bez sekání a podle norem