Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Ruda1 14.01.2011, 16:04



Název: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
Přispěvatel: Ruda1 14.01.2011, 16:04
Motorový spouštěč /GZ 1/má tepelnou i zkratovou ochranu.Je jich několik v rozvaděči a před němi je jistič 40D/3.


Název: Re: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
Přispěvatel: Jiří Buben 14.01.2011, 19:24
Ano. Ověření je lepší provádět dle charakteristik daného výrobce. Ve vašem případě Schneider Group.


Název: Re: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.01.2011, 19:31
Pokud jistič vyhoví podmínce vypnutí do 0,4s (předpokládám síť TN),  není problém. Máte-li pochybnosti, oslovte nejbližšího projektanta nebo revizního technika.


Název: Re: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
Přispěvatel: Štefan Beláň 15.01.2011, 19:13
Motorový spouštěč /GZ 1/má tepelnou i zkratovou ochranu.Je jich několik v rozvaděči a před němi je jistič 40D/3.

TO: Ruda1

Ano, možné a také správné to je, jak uvádí kolega Bubla, a většinou je to i nutné,  protože impedance měřená za motorovými jističi (spouštěči) o nízkých hodnotách (pro malé motory)  je výrazně ovlivněná vlastní impedancí.
Předřazenému jističi s charakteristik ou "D" vyhoví jen impedance měřená u velkých motorů s krátkým přívodem, což je v praxi málo pravděpodobné.


Název: Re: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
Přispěvatel: Petr Bohusik 18.01.2011, 10:39
,
Zkratová /okamžitá/ spoušť motorového spouštěče GZ1M je nastavena na 13In s tolerancí +/- 20%. Pro účely ochrany před úrazem el. proudem, podle 332000-4-41, počítejte s kladnou tolerancí tzn. 15,6In.
A/s charakteristik u přikládám.

Petr Bohušík
Schneider Electric