Název: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41? Přispěvatel: Ruda1 14.01.2011, 16:04 Motorový spouštěč /GZ 1/má tepelnou i zkratovou ochranu.Je jich několik v rozvaděči a před němi je jistič 40D/3.
Název: Re: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41? Přispěvatel: Jiří Buben 14.01.2011, 19:24 Ano. Ověření je lepší provádět dle charakteristik daného výrobce. Ve vašem případě Schneider Group.
Název: Re: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 14.01.2011, 19:31 Pokud jistič vyhoví podmínce vypnutí do 0,4s (předpokládám síť TN), není problém. Máte-li pochybnosti, oslovte nejbližšího projektanta nebo revizního technika.
Název: Re: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41? Přispěvatel: Štefan Beláň 15.01.2011, 19:13 Motorový spouštěč /GZ 1/má tepelnou i zkratovou ochranu.Je jich několik v rozvaděči a před němi je jistič 40D/3. TO: Ruda1 Ano, možné a také správné to je, jak uvádí kolega Bubla, a většinou je to i nutné, protože impedance měřená za motorovými jističi (spouštěči) o nízkých hodnotách (pro malé motory) je výrazně ovlivněná vlastní impedancí. Předřazenému jističi s charakteristik ou "D" vyhoví jen impedance měřená u velkých motorů s krátkým přívodem, což je v praxi málo pravděpodobné. Název: Re: Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41? Přispěvatel: Petr Bohusik 18.01.2011, 10:39 ,
Zkratová /okamžitá/ spoušť motorového spouštěče GZ1M je nastavena na 13In s tolerancí +/- 20%. Pro účely ochrany před úrazem el. proudem, podle 332000-4-41, počítejte s kladnou tolerancí tzn. 15,6In. A/s charakteristik u přikládám. Petr Bohušík Schneider Electric |