Uvažuji o pořízení el .řetězové pily Narex o příkonu 2400W na chalupu. Chci se zeptat odborníků na možnosti připojení a provozování této pily o poněkud větším příkonu (výkonu?). Lze ji připojit do běžné zásuvky?
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2008, 10:51 » |
|
Už jen bod č.5 mě zaráží , pokud chcete řezat něco 100 m od chalupy,tak si pořiďte motorovou pilu . Ceny nejsou až tak rozdílné a můžete jít od chalupy jak daleko chcete , jen mít natankováno Jinak 2,4kW můžete zapojit do běžně zásuvky která je v obvodu s chráničem .
|
|
|
|
halik
|
|
« Odpověď #2 kdy: 24.02.2008, 11:11 » |
|
Ta 10A (10A x 230V = 2300W) pojistka je málo. Podle mě se brzo vybaví (přepálí), a pokud tu pilu zapnete s řetězem setnutým ve dřevě, tak vylítne 10A pojistka tutově.
|
|
|
|
|
halik
|
|
« Odpověď #3 kdy: 24.02.2008, 11:19 » |
|
Jinak pokud ma retezova pila ve vidlici vyvedeny jen 2 vodice, tak je to spotrebic s dvojitou izolaci, tedy "zasuvkova klasika" podobne jako drtiva vetsina prenosnych spotrebicu.
4mm2 AY snesou cca 28A, takže je to v pohodě, lze použít az pojistku 25A. Musite ale vymenit pojistku v napajecim okruhu pro tu pilu alespon za 16A.
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2008, 11:30 » |
|
4mm2 AY snesou cca 28A, takže je to v pohodě, lze použít az pojistku 25A. Musite ale vymenit pojistku v napajecim okruhu pro tu pilu alespon za 16A.
Alespoň za 16A ? Neměla být správná odpověď maximálně 16A ? Tazatel chce pilu napojovat (podle vidlice na přívodu) ze zásuvky 250V/16A !
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
chalupar
|
|
« Odpověď #5 kdy: 24.02.2008, 11:51 » |
|
Díky za odpovědi.Pokud to shrnu, tak jen vyměnit 10A pojistku za 16 A? Ochrana není třeba?Stačí prodlužovačka o průřezu 1,5 mm2 Cu?Mohu spojit dvě 15m prodlužky?
|
|
|
|
Lukáš Urbánek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2008, 12:20 » |
|
1,5 cu urcite ne použijte prodlužku minimálne 2,5 v medi
|
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #7 kdy: 24.02.2008, 12:34 » |
|
1) Určitě lze důrazně doporučit napojení přes proudový chránič. Při napojování čehokoli venku a ještě k tomu pomocí prodlužovacích šňůr to ve vlastním zájmu berte jako naprostou samozřejmost. Podle vašeho popisu máte pravděpodobně rozvod proveden ještě "starou" soustavou, takže prosté vřazení chrániče kamsi do systému rozvodů není možné. Do doby, než se rozhodnote rozvody kompletně rekonstruovat bych doporučil nahradit stávající zásuvku, ze které chcete pilu napojovat, zásuvkou s vestavěným proudovým chráničem např. typ FI-DOS http://www.elfetex.cz/novinky/fi-dos-i-ve-swingu.html nebo využít tzv. chráničový adaptor, např. Elgard http://elektrika.cz/data/clanky/fivk040720 a http://www.zbozi.cz/?q=elgard. 2) Prodlužovací šňůry s průřezem 1,5mm2 jsou vyhovující. Slabší průřez při větších délkách NEBRAT. 3) Šnůry můžete spojit, avšak maximální délka "prodloužení", ať již z více kusů nebo celistvou šňůrou nemá překročit 50m.
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
Kamil Novák
OSVČ
Offline
|
|
« Odpověď #8 kdy: 24.02.2008, 12:36 » |
|
1,5 cu urcite ne použijte prodlužku minimálne 2,5 v medi
Nebyla by lepší ze 4 nebo rovnou 6mm2 ? ?? Ale vážně - kdepak je možné prodlužovací šňůru 230V o průřezu 2,5mm2 koupit ?
|
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví. působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
|
|
|
halik
|
|
« Odpověď #9 kdy: 24.02.2008, 12:58 » |
|
Kutil hadra... Hlavně si nezapomeňte vzít přes oči ochranný štít a pilu koupit nějakou lepší s bezpečnostním závěsem. Kdybyste zakopl, tak ať se nerozfiknete.. . Před těmito riziky vás proudový chránič neochrání! Tatík si kdysi pro změnu uhobloval kus prstu, blee...
|
|
|
|
Jaroslav Hasala
OSVČ
Offline
Znojmo (JM)
|
|
« Odpověď #10 kdy: 24.02.2008, 14:24 » |
|
To Chalupar :
Oceňuji váš zájem o věc. Vzhledem k tomu že instalace asi nebude úplně "ve formě", nejlepším řešením by bylo zřídit novou zásuvku pro napojování té pily, popř. dalších spotřebičů. Zásuvka by měla být připojena samostatným přívodem (např. CYKY 3Cx 2,5) až z podružné rozvodnice, měla by být samostatně odjištěná a připojená přes chránič 0,03A. Pro odjištění bych v tomto případě doporučoval jistič 16A s vypínací charakteristik ou C (běžně se používá char. B), s ohledem na možné proudové rázy. Je také možnost použít kombinovaný přístroj - chránič s jističem (nebo jistič s chráničem ?), zejména při nedostatku místa v podružné rozvodnici. Prodlužovací šňůra by měla mít vodiče alespoň 1,5, s ohledem na zatížení. Je možné použít i dvoužilovou šňůru, ale ty nebývají běžně dostupné s vodiči 1,5. Navíc by se použití prodlužovací šňůry omezilo jen na spotřebiče tř. II. Celkem lehce může nastat situace, kdy budete potřebovat napojit i něco jiného, tř. I (svářečka, čerpadlo ...) a potom by to byl problém. Lépe tedy pořídit novou třívodičovou prodlužovací šňůru v potřebné délce.
|
elektromontážn í firma, revizní technik E2/A specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody. tel. : 603 355 919 email : jarda@hasala.cz
|
|
|
XL
|
|
« Odpověď #11 kdy: 24.02.2008, 14:56 » |
|
Ještě bych doplníl, že obecně pro plné zatížení by prodloužení mělo být plně rozvinuté (ne tedy částečně smotané na bubnu), ale to se dočtete v návodu použití prodlužovačky.
|
|
|
|
Pavelka Květoslav
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 24.02.2008, 21:08 » |
|
Koukám koukám a divím se že opravdu nehcete pilu motorovou ... Jaký máte důvod kupovat elektrickou pilu ? Si to spočítejte přeci . Elektrická pila : Koupit pilu , prodlužovací šnůry , proudový chránič a jak doporučuje pan Hasala , tak ještě kopat či lištovat a tahat nový kabel .Tolik věcí ... Motorovka : Koupí se pila , natankujete a jdete zrovna řezat dřevo ... ¨ No je to jen názor no ...
|
|
|
|
Milan Exler
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #13 kdy: 25.02.2008, 03:25 » |
|
Je to věc názoru. Já se zase tak moc nedivím, jsem příznivcem elektriky. Takže: prodlužovací šňůra - ta se vždycky hodí (gril, osvětlení k němu, sekačka...), proudový chránič by měl být tak jako tak, protože zásuvka venku se vždycky hodí, nemusím přemýšlet, jestli mám benzín, řve to, smrdí to...
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #14 kdy: 25.02.2008, 09:04 » |
|
Plně souhlasím s p. Hasalou, co radí novou zásuvku přez chránič a jištění 16A. Taková zásuvka na chalupě jistě schází. Nemusíte mít strach při sekání trávy a tak podobně. Někdy se nemusí šetření vyplatit. Na prodloužení bych použil bubínek s gumovím kabelem. Je sice dražší, ale i v mrazu je ohebný a nepraská. Také ho používám. Délky se dělají do 50m. Ještě budete potřebovat kratší prodlužovák k připojení pily. Bubínek se špatně táhá na pile (osobní zkušenost) Bubínek je 3Cx1,5 a zatížení dle výrobce je na 25m při rozvinutí 3 200W. Koupený ve velkoobchodě elektro.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
|
Miroslav Lampart
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #16 kdy: 28.02.2008, 16:12 » |
|
Pokud je pila na 1.fázové připojení, konec šňůry je opatřen správnou vidlicí a je na napětí 230V/50Hz, tak ano. Dnes se zásuvky instalují tak, že se jistí 16A, což odpovídá příkonu asi 3,5 kW. Upozorňuji, že z důvodu bezpečnosti (vyžadují to ČSN), zásuvce musí být předřazen chránič s vybavovacím proudem 30mA. Pokud máte zásuvku na staré instalaci, zvažte, jestli by nebylo vhodné pro pilu instalovat novou, bezpečně provedenou zásuvku.
|
|
|
|
|