Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #2 kdy: 30.03.2014, 22:35 » |
|
Jestli vidím dobře: tak vodič N je připojen ze šíny PEN dole na svorkovnici svodiče. Opravdu není jasné jaká je to síť. Jedna šína na vše moc přehledná není. Funkční to asi bude...
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #3 kdy: 30.03.2014, 22:41 » |
|
Co si myslíte, o svodiči přepětí, který nemá připojený vodič PE? Bude funkční či nikoliv?
Co zapojíš třeba do čtvrté svorky Dehnventilu pro TN-S když máš síť TN-C? Není tam co připojovat když máš jen PEN. Pokud je to síť TN-C, pokud ne, tak to mají soudruzi vymyšleno nějak tajemně :-)
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #10 kdy: 31.03.2014, 09:29 » |
|
Správné zapojení na obrázku a odkaz na stránky výrobce http://www.eatonelektrotechnika.cz/pdf/tiskoviny_pdf_281.pdfobrázek je ze strany 23
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
Offline
Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.
|
|
« Odpověď #11 kdy: 31.03.2014, 10:39 » |
|
|
Elektrika NENÍ časopis!
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #12 kdy: 31.03.2014, 12:07 » |
|
Správné zapojení na obrázku ...
Tak mám dojem, že vidím jistý rozdíl Na fotce u původního příspěvku je zapojení 3+1, kde ty 3 moduly omezují napětí mezi L a N, je tam poněkud nevyužitý ten modul N-PE, když tam vodič PE není připojen. Zapojení 3+1 použiji asi tam, kde preferuji ochranu před přepětím mezi vodiči Ten obrázek na straně 23 je zapojení 4+0 Zapojení 4+0 bych preferoval tam, kde potřebuji ochranu "proti zemi".
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
|