Diskuse Elektrika.cz

Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Téma založeno: Jan Měchura 20.07.2015, 10:05



Název: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Jan Měchura 20.07.2015, 10:05
Současná situace:
V mém bytě je nyní sporák připojený na 3x230V/16A a plynový kotel s čerpadlem 230V/10A. Ke kotli vede též dvoulinka od termostatu na 2xAA baterie. Všechny zakončení jsou pěkně pohromadě v kuchyni.

Můj záměr:
Chci zrušit plyn a sporák. A nainstalovat akukamna s ventilátorem 6kW v obýváku. Chci je ovládat stávajícím prostorovým termostatem. Jde mi o to, abych co nejméně tahal nové kabely po bytě. Takže chci prodloužit stávající pětižílu (pro topení) a ze zásuvky v kuchyni vyvést trojžílu (pro ventilátor) do obýváku.

Mohu v kuchyni vyvést kabel ze zásuvky pro kotel (zrušený) a přidělat tam nějaký stykač, který bude spínaný těmi 3V z termostatu?



   


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Miroslav Minařík 20.07.2015, 11:42

3V budou napájení pro termostat.
Ty nikam neposíláte.
Termostat má bezponciální kontakt kterým ovládáte další relé nebo stykač.
Práce pro elektrikáře!


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 20.07.2015, 19:53
"Technik" má rád "technický" výkres, který je srozumitelnějš í než nějaké povídání obsahující nepříliš technické, ale spíše slangové výrazy.
kotel a akumulační kamna mají trochu jiné požadavky na "blokování",  s dodavatelem energie to máte vyřešené?

A dnes jsou na slušné úrovni různé kódovací mechanismy, takže bych se "nebál" řešit spínání nějakým "bezdrátovým" termostatem.


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Václav Třetí 21.07.2015, 07:10

  Vařit se nebude?


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Pavel Horský 21.07.2015, 07:30
Bude.
Na těch akumulačkách  ;) :D


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Jan Měchura 21.07.2015, 10:53
* Vařit se bude na plynu  :) . Ten kotel blokovaný není, ten je plynový a půjde pryč

* Dovolím si zde nevěcnou odbočku a pomluvím trochu plyn. Plynový kotel je drahý. Člověk musí platit kominíka a revize. Revizák si vzal 700 Kč za 30 minut a konstatoval, že sopouch komínu je příliš nízko. Kdo to tu kolaudoval toho bych zabil.  A když jsem pak v Prosinci mistru plynaři volal, že potřebuju servis tak mě naštvaně odmítl, že ať si tam dělá servis ten kdo dělá revize, že tohle pro něj není kšeft. V tu chvíli jsem tak ztuhnul, že jsem ani nevzpoměl, že tu revizi tam dělal právě on. Sehnat dobrýho plynaře je u nás ve Sříbře téměř nemožné. A splnit předpisy  (norm) na instalaci té obludy skoro taky. Byt je malý. Probíhá zateplení. Tak risknu tu elektriku.

* S ČEZem probíhá vyřizování žádosti.

*  "Termostat má bezpotenciální kontakt kterým ovládáte další relé nebo stykač."
Znamená to, že stykač posílá ty svoje voltíky naopak termostatu ? Je tam totiž jen slabej drát  :o . Já to pochopitelně svěřím firmě. Jen chci vědět co mě čeká. Jestli rozkopu celej byt  :'(

* Ty bezdrátové termostaty sou fajn. Já se jich nebojim. Ale ten co tam teď mám, stál peníze a jsem na něj zvyklej. Nechci ho měnit.

* Technický výkres nemohu poskytnout, neb nejsem elektrikář. V příloze je moje malůvka :P


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: František Janeček 21.07.2015, 11:15
Napište typ termostatu a uvidí se. Vetšinou mají kontakt, který může spínat ventilátor AKU sám bez stykače.Pak by se vám to zjednodušilo :)


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Petr M 22.07.2015, 09:26
Napište typ termostatu a uvidí se. Vetšinou mají kontakt, který může spínat ventilátor AKU sám bez stykače.Pak by se vám to zjednodušilo :)

Po zvonkové dvojlince asi ne, ale SLEV s relátkem by neměl být problém.


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: František Janeček 22.07.2015, 09:46
Omlouvám se, přehlédl jsem, že si tazatel namaloval nějakou zvonkovou dvojlinku mezi kotlem a termostatem.As i ani s tím kotlem to nebylo to pravé ořechové.Mohl to mít teď jednodušší. :)


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Jan Měchura 22.07.2015, 12:48
* Tak jsem se nasoukal pod kotel a vidím, že omluvit se musím já.
Od termostatu vede ke kotli dvojlinka s docela velkým průměrem. Vypadá to jako dráty ke světlům. Je tam černá a hnědá žíla. Za krabičkou termostatu to nešlo poznat. Parametry toho drátu se dají nějak změřit ?
 
* Parametry termostatu jsou:
Max. zátěž 230V / 5A odporová

* Co je to SLEV s relátkem ?
 


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Petr M 22.07.2015, 13:23
Termostat by to měl utáhnout, teď jde o vedení.

U té "dvojlinky" nerozhoduje průměr, ale izolační pevnost, typ, uložení a průřez jader.

Klasika, kterou instalatéři s oblibou používají, je H03VV-F - je to levný, měkký, takže se s tím dobře dělá, tenký, takže šetří práci a sádru,... Ale tento kabel není určený k zabudování do zdi a s tímto použitím bych do něj 230V raděj nepouštěl.

http://www.prakab.cz/fileadmin/content/prakab/Vyrobky/Instalacni_vodice_a_kabely/Instalacni_flexibilni_kabely/H03VV-F.pdf


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 22.07.2015, 15:25
Vypadá to jako dráty ke světlům. Je tam černá a hnědá žíla. Za krabičkou termostatu to nešlo poznat.
 
Mohla by to byt Cyky 2Ax1,5, pripadn podle noveho znaceni Cyky-o 2x1,5. Pokud ano, tak poni pusti 230V neni problem.


Název: Re: Mohu ovládat ventilátor akukamen (230V) pomocí termostatu (3V)?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 23.07.2015, 12:21

* Co je to SLEV s relátkem ?
 


Pravděpodobně SELV (Safety Extra Low Voltage - bezpečné malé napětí),  které bude spínat relé.