Přispěvatel: jany 08.06.2009, 18:08
Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie, (prúdový menič, kondenzátory, stýkače, riadiaca jednotka, istenie) ak v L2 je nameraná hodnota 30kVa?

#117#


Název: Re: Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
Přispěvatel: Martin Bauer 09.06.2009, 08:10
Doporučuji poptat firmu která vyrábí kompenzační rozvaděče. Tato firma by měla být schopná za úplatu provést analýzu vaší sítě. Dle složitosti to trvá cca 1 - 3 dny. Na základě tohoto testu bude schopná navrhnout kompenzaci jalového výkonu.


Název: Re: Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 09.06.2009, 09:47
30kVA v čem? Topení, zářivky, pohony s polovodičovými rozběhy, běžné pohony,..................................... Doporučuji se držet ppostupu popsaného kolegou Bauerem, možná to bude stát o něco navíc ale....
Pokud jste schopen definovat co vám tam běží, jestli je to symetrické, jaká je nejmenší zátěž, maximální zátěž.... tak třeba nebude potřeba ani měření na místě a odborníci přes kompenzace dokážou navrhnout a udělat nabídku i z tohoto...


Název: Re: Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
Přispěvatel: Zdenek Jakubcik 1 09.06.2009, 10:04
Velice také záleží na povaze provozu. V potravinářství, kde je hodně chlazení, vám vyjde rozdílné měření v létě, kdy kompresory běží téměř naplno a vzimě, kdy se téměř nepohnou. Ze zkušenosti, pozor na jednofázové odběry a nesymetrické zatížení fází. Pokud to lze, tak doporučuji provoz odtavit tak na 2 hodiny, pak zapnout a měřit.