Diskuse Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Téma založeno: Hugo K. 14.07.2009, 20:43



Název: Jaký typ instalační krabice použít na fasádu?
Přispěvatel: Hugo K. 14.07.2009, 20:43
Na venkovní zdi je použita k propojení 3f zásuvek hluboká instalační krabice pod omítku KU 68.Uvnitř věneček.
Byla osazená před cca 20 lety.Šroubky na věnečku jsou silně zkorodované.
Je přípustné používat tento typ krabice pro spojování vodičů ve  venkovním prostředí?



#112#


Název: Re: Jaký typ instalační krabice použít na fasádu?
Přispěvatel: Pavel Horský 15.07.2009, 08:18
Tento typ krabic se samozřejmě ve venkovním prostředí používat nesmí. Nemají dostatečné krytí a pak to celé dopadne tak, jak popisujete. Venkovní prostředí, krabice do fasády.....kry tí IP44. Poradí v každém solidním obchodě elektro.