Název: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: Honza777 19.08.2009, 20:22 Do budoucí dílny chci zavést k prac. stolu 1f. proud pro zásuvky. Zásuvky (4 ks)chci umístit na starší elektroměrovou desku a současně tam dát hlavní vypínač zásuvek. K dispozici mám 3f. tahový vypínač 25A. Přívod k zásuvkám je jištěn 16A jističem a chráněn chráničem.
Které vodiče mám vypínat? Určitě fázi (L). Určitě ale nevypínat ochranný vodič (PE), ale jak je to s pracovním vodičem (N)? Vypínačem chci zabezpečit bezpečné vypnutí všech spotřebičů,které budou zapojeny do zásuvek (vrtačka, lampička...) #116# Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: Milan Karvánek 19.08.2009, 22:46 Ve Vašem případě všechny pracovní vodiče, tedy L a N.
Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: František Šohajda 20.08.2009, 06:36 Jak píše kolega LaN....
Třeba ve zdravotnictví se toto používá už řadu let a i opravy jsou daleko jednodušší protože oba dva vodiče se odpojí a necourá se nikde nic... ;) Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: Vladimír Radimák 21.08.2009, 07:43 Nechci nějak rýpat, ale mám pocit, že požadavek na odpínání vodiče N, je daný:
N se odpíná poslední a připojuje jako první?! (norm) Nevím zda tahovým vypínačem je toto splněno. Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: František Šohajda 21.08.2009, 08:06 To si pletete s vodičem PE !!
Jinak se docela běžně vyrábějí a používají v síti TN-S jističe s odpínačem N vodiče jako celek. Každý výrobce je má ve své nabídce.Jistič je pouze ve vodiči L.Ve vodiči N obyčejný vypínač. ::) Jako celek je to velké 1.fázový proudový chránič...Jina k lze použít vhodný vypínač třeba 3 fázový a zapojí se poze L a N vodič.Ale v rozvaděči je vhodnější jistič a vypínatelným N vodičem a zárověň jej použít jak hl. vypínač. Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: Petr Doležal 21.08.2009, 08:40 To Radimák:
Máte pravdu, ale: Problém s případným předstihovým vypnutím či pozdějším zapnutím N oproti fázím je nepříjemný v 3f rozvodu, kdy nám na zlomek sekundy plave střed N. V tomto případě se ale jedná o 1f rozvod. Analogie je třeba ve stolním svítidle tř.II s dvoupólovým šňůrovým vypínačem, kde taky není definováno spínání N a navíc vidlici můžeme pokaždé připojit jinak. Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: Vladimír Radimák 21.08.2009, 13:46 Nějak jsem se ztratil v tom 3-fázovém rozvodu, mohl byste prosím blíže specifikovat: na zlomek sekundy plave střed N? :'(
Nějak jsem to nepochopil, učený z nebe nespadl a díky elektrice se učím nové a nové věci :) Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: Petr Doležal 21.08.2009, 14:24 Je to podobné, jako když se v ostatních diskusích probírá přerušený PEN, v našem případě podobně N. Můžeme probírat různé okolnosti jako jsou:
nerovnoměrně připojená zátěž před sepnutím doba za kterou se připne N (třeba to nejsou ani milisekundy) jak je elekronika odolná superkrátkým přepětím nicméně fyzikálně je to špatně. Čl.531.1 ČSN 33 2000-5-53 připouští, že kontakt středního vodiče může být předstihový. Mám pocit (nechce se mi probírat všechny katalogy), že ne každý výrobce toho využívá. Správné v příbalu Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: Vladimír Radimák 21.08.2009, 15:08 Už mi došlo co tím myslíte. :-[ ;)
Název: Re: Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S? Přispěvatel: Štěpán Valenta 23.08.2009, 13:29 Jaké vodče vypínat v 1f obvodu?
U třífázového obvdu např. pro el. sporák by jste neváhali. Sřední a ochranný vodič byjste nevypnuli a vypínali pouze fízové vodiče. V jednofázových obvodech je to však stejné. Střední vodič nutné vypínat také není. S výjimkou protorů s nebezpečím požáru, kdy je tak nutné učinit a nebo v prostorec s nebezpečřím výbucu, kdy jak tak nutné učit v každém jednotlivém obvodu... o:-) |