Diskuse Elektrika.cz

VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: mir@ 01.12.2020, 02:22



Název: Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
Přispěvatel: mir@ 01.12.2020, 02:22
Mam dvoupatrovy dum. V prvnim patre jsou el. rozvody stare asi 15 let a v zadnem lustru mi nevydrzi zarovky dele nez 5 - 6 mesicu. Delalo to uz u klasickych, pak usporkach a ted i u LED. V druhem patre jsou el. rozvody stare 9 let, delal je stejny clovek a zarovky jsou od zacatku be vymeny. Ma nekdo predstavu cim by to mohlo byt?


Název: Re: Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
Přispěvatel: Václav Třetí 01.12.2020, 07:51
Jedna z možností je, že jsou v každém patře zapojeny na jinou fázi, v jednom patře je přepětí, v druhém podpětí. Tento stav může způsobovat vadný spoj vodiče PEN na přívodu do domu. Závadu je třeba odhalit a odstranit co nejdříve, může být životu nebezpečná. Je třeba povolat elektrikáře dobře vybaveného měřícími přístroji nebo rev. technika, kteří by měli být schopni elektroinstala ci zkontrolovat a opravit. Možná by nebylo špatné oslovit původního elektrikáře, který instalaci dělal, pokud má dobrou paměť, zorientuje se v problému rychleji, než cizí.


Název: Re: Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.12.2020, 08:06
To co popisujete může být velice nebezpečné.
Doporučuji okamžitě kontaktovat nějakého revizního technika, kterému předložíte předchozí výchozí nebo pravidelnou revizi, aby mohl porovnat hodnoty.


Název: Re: Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
Přispěvatel: Zdeněk Dančák 01.12.2020, 09:50
Pravděpodobně máte zavlečené fázové napětí na N vodič, což se stane pokud je někde špatný spoj na N nebo PEN vodiči, nebo porušený vodič,...  V důsledku do spotřebiče nejde 230V ale v nejhorším případě až 400V. Kromě toho, že se vám budou ničit přístroje, které mohou způsobit požár, to může být i přímo životu nebezpečné, protože ta samá závada vám může například způsobit i to, že spotřebiče typu pračka, trouba atd (i kolík v zásuvce) na svém kovovém plášti budou mít něco mezi 0-230V ! A to podle toho, kde se problém nachází a jaké jsou zrovna odběry.

Příčinou může být drobnost (volná svorka,...),  ale důsledky mohou opravdu vážné.


Název: Re: Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
Přispěvatel: Pípal Tomáš 04.12.2020, 10:21
Nemusí to být jenom špatný PEN nebo N vodiče.
Pro tyhle problémy stačí mít špatně dotažený spoj i na fázovém vodiči, někde po cestě do toho patra.


Název: Re: Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
Přispěvatel: Václav Třetí 05.12.2020, 07:40
To může být také příčinou, je to však méně pravděpodobné. Bez měřících přístrojů se tyto poruchy hledají velmi špatně. Jednou z možností je mechanická a optická kontrola všech spojů.


Název: Re: Proč v prvním patře nevydrží žárovky déle než půl roku?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 05.12.2020, 09:16
...
Pro tyhle problémy stačí mít špatně dotažený spoj i na fázovém vodiči, někde po cestě do toho patra.

Pokud je nějaký přechodový odpor ve fázovém vodiči, pokud to "jiskří",  projeví se to poblikáváním žárovek, mění se to, postupně se to zhoršuje, dříve nebo později je šance, že se to "upálí". Není tam větší napětí. Některým žárovkám to poblikávání může vadit

Pokud je to N nebo PEN vodič v 3f části rozvodu, tam při zatížení jiné fáze může v té méně zatížené stoupnout napětí. Pokud to je spotřebič, který spíná na delší dobu, nemusí ta změna jasu být tak výrazná.  A "upálit" se ten N nebo PEN nemusí, on už může být upálený a může to fungovat po nějaké obchozí cestě s vyšší impedancí

1) nemůžeme vyloučit nebezpečný stav
2) bez měření to je takové slepé hledání

Takže pozvánka pro správně vybaveného elektrikáře nebo revizáka je podle mě jasná cesta