Název: Jak posuzovat Uc přepěťových ochran? Přispěvatel: 08.06.2005, 19:37 Při měření modulů přepěťových ochran s označením Uc 275V jsem naměřil Instaltestem v častých případech Uc 310-315V. Usuzuji z tohoto měření že přepěťová ochrana je špatná. Při studiu jsem snad pochopil, že tato hodnota udává hodnotu ve voltech, kdy se varistor př. ochrany začne otvírat a tzv. odpouštět proud do země vodiče PE. Vyvede mne někdo z omylu, nebo opravdu musím konstatovat nevyhovující ochranu proti přepětí? Název: Re: Jak posuzovat Uc přepěťových ochran? Přispěvatel: Karel Kosina 09.06.2005, 11:51 K tomu,aby varistorové přepěťové ochrany úspěšně zvládly všechno co se po nich požaduje,je nutné při jejich výrobě použít speciální součástky a kvalitní materiál.I takto potom mohou být jisté rozdíly mezi jednotlivými kusy ve výši jejich kritického napětí,kdy se začne ve varistoru lavinovým způsobem zvyšovat hodnota protékajícího svodového proudu.Proto se v technických parametrech většinou uvádí pouze jejich max.trvalé provozní napětí Uc,ve vašem případě tedy 275V. Název: Re: Jak posuzovat Uc přepěťových ochran? Přispěvatel: David Komrska 09.06.2005, 13:16 Pro kontrolu varistorových svodičů se porovnává tzv. miliampérový bod (který najdete většinou u výrobce varistoru). Pro porovnání s s hodnotou Uc je hodnota napětí, kdy varistorem protéká 1 mA větší než Uc. Pokud tato hodnota napětí se blíží k hodnotě Uc nebo je dokonce nižší došlo k poškození ( částečným průrazům varistoru). Název: Re: Jak posuzovat Uc přepěťových ochran? Přispěvatel: 09.06.2005, 19:11 Asi jsem vás špatně pochopil pane Komrska,ale i já jsem studoval tabulky varistorů a při Uc 275V jsem z tohoto pochopil,že při 275V začne protékat ten 1mA a při hodnotě z tabulek cca 320V je plně otevřen,na dotaz mého měřícího přístroje INSTALLTEST mi bylo vysvětleno že při měření mám dvě hodnoty 1xnapětí Název: Re: Jak posuzovat Uc přepěťových ochran? Přispěvatel: Jan Hájek 09.06.2005, 21:29 Nevím jak ostatní výrobci, ale firma DEHN + SÖHNE pro kterou pracuji zveřejňuje tabulku s intervaly miliampérového bodu pro své výrobky, ve kterém by se naměřená hodnota měla pohybovat, aby bylo možno považovat svodič za funkční. Název: Re: Jak posuzovat Uc přepěťových ochran? Přispěvatel: Kamil Novák 12.03.2008, 17:04 http://www.jhs.g.cz/files/Mereni_varistoru.dochttp://
|