Název: Proč jsou u obvodů SELV dvě pojistky? Přispěvatel: Vítězslav Marhold 28.11.2007, 09:33 Proč jsou u obvodů SELV dvě pojistky a případně v jaké normě je to předepsáno.
Jediné co mne v této souvislosti napadlo je , že není možné určit fázový vodič ,ale z hlediska jištění obvodu mi není jasné co by se muselo stát aby pojistka nevypadla i když je tam jen jedna. Může mi to prosím někdo vysvětlit? Název: Re: Proč jsou u obvodů SELV dvě pojistky? Přispěvatel: Štefan Beláň 28.11.2007, 09:47 TO: Marhold
Zde máte odkaz na podobnou diskuzi. http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6160.msg44326.html#msg44326 Jištění vývodu SELV je z hlediska nadproudům ve vodičích a ne, jak jste asi chybně pochopil, z hlediska úrazu elektrickým proudem. ;) Zda je nutné zařadit jištění na vodiče SELV je otázka zdroje. Pokud je zdrojem zajištěno, že nemůže dotít k nadproudům ve vodičích ani v případě zkratu, jištění být nemusí. :) |