Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
Offline
Zaměstnanec - konstruktér el. , RT EZ E2A
|
|
« Odpověď #2 kdy: 19.10.2006, 08:38 » |
|
Pokud je svod a uzemění hromosvodu blíže než 5m od uzemění elektroinstala ce, pak se propojit musí Podle připravované normy ČSN/EN/IEC 62305 je min. průřez vodičů pro vyrovnání potenciálů sběrnic měď 14mm2, hliník 22mm2, ocel 50mm2. Propojení uzemění : měď 50mm2, ocel 100mm2, hliník se nesmí použít.
Dále je třeba počítat s možností zavlečení potenciálu z bleskového výboje a použít vhodnou přepěťovou ochranu. Pro třídu ochrany III je maximální vrcholová hodnota bleskového proudu 100 kA, z toho se počítá, že 50 kA se odvede uzeměním, zbylých 50 kA projde instalačními vodiči. Proto na pospojování a přepěťových ochranách nešetřete
|